账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27856|回复: 32

[求助] 用于等电位接地的扁钢要多大?

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-13 18:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2012-8-13 18:21 编辑

用于等电位接地的扁钢要多大,例如给桥架接地用的。请问什么规范上有?找了不少规范,都是说接地网的,没等电位的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好问题!

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 20:15:52 | 显示全部楼层
等效于25mm2铜的扁钢,得是多大才行?
     
发表于 2012-8-14 08:39:50 | 显示全部楼层
要分区2种等电位:
一、配电系统等电位;
二、防雷系统等电位。

后者规格要大于前者
     
发表于 2012-8-14 09:55:10 | 显示全部楼层



对等电位联结线而言,大鼻山的区分方法,不一定成立。

见 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15)和 GB 50057-2010 的 5.1。
     
发表于 2012-8-14 10:07:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-29 15:31 编辑

防雷等电位
1.jpg

总等电位
2.jpg

辅助等电位及局部等电位
3.jpg 4.jpg 回复 1# tsml
JGJ242-2011对总等电位和局部等电位联接线截面的区别列表明确了
1.jpg
2.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 10:18:13 | 显示全部楼层
对等电位联结线而言,大鼻山的区分方法,不一定成立。

见 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15)和 GB 50057-2010 的 5.1。尺短寸长 发表于 2012-8-14 09:55

不一定成立么?我看很成立。5楼所引述,已经明证我的说法
     
发表于 2012-8-14 10:32:14 | 显示全部楼层
不一定成立么?我看很成立。5楼所引述,已经明证我的说法
大鼻山 发表于 2012-8-14 10:18


等效于25mm2铜的扁钢,得是多大才行?
     
发表于 2012-8-14 11:00:23 | 显示全部楼层
3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定
     
发表于 2012-8-14 12:21:23 | 显示全部楼层
3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定。尺短寸长 发表于 2012-8-14 11:00

大家说说,规范限制保护联结导体的截面,有何用意?
     
发表于 2012-8-14 12:54:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-14 13:04 编辑
大家说说,规范限制保护联结导体的最大截面,有何用意?
大鼻山 发表于 2012-8-14 12:21



    大概规范编制者才能说明白

自相矛盾,要求导体截面积不小于配电线路最大保护导体截面积的1/2,又规定最大值25(铜)

举例:等电位联结场所内有一设备很大如空调机组,PE线为120mm2的,
按规范等电位联结线不应小于60mm2,但又不大于25mm2
     
发表于 2012-8-14 13:33:06 | 显示全部楼层
如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。

如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。

这样理解,对吧?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 规范估计想这么说

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 14:16:31 | 显示全部楼层
如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。

如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。

这样理解,对吧尺短寸长 发表于 2012-8-14 13:33

估计规范本意是这样的。但也太曲折了点
     
发表于 2012-8-14 14:25:53 | 显示全部楼层
因此必须厘清2个概念:
一、保护线(PE线)。它是用于配电线路上的;它跟(总)等电位联结的保护联结导体,属于不同概念,它不受制于后者;

二、保护联结导体。它仅用于(总)等电位联结,但不是配电线路必需品。它的截面一方面具有自身要求(Cu至少6平方,但可以不超过25平方),另一方面又不得小于最大截面保护线(PE线)的1/2。
     
发表于 2012-8-14 14:32:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-8-14 14:39 编辑

比如民用工程,3X185+2X95电缆是常态,则1/2*95=50平方。本来这就是总等电位联结中“保护联结导体”最小截面的,但又因为“保护联结导体”自身要求:最大可以不超过25平方,于是它选择25就算到顶了,无须按照50平方选取。
     
发表于 2012-8-14 14:35:55 | 显示全部楼层
  大概规范编制者才能说明白

自相矛盾,要求导体截面积不小于配电线路最大保护导体截面积的1/2,又规定最大值25(铜)
举例:等电位联结场所内有一设备很大如空调机组,PE线为120mm2的,
按规范等电位联结线不应小于60mm2,但又不大于25mm2sgf2002 发表于 2012-8-14 12:54

规范这里的最大值,只能理解成“最大值可以不超过25平方”。大于25应该可以,但估计属于浪费和多余。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则