账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6791|回复: 14

你是否见得这样的审图意见??!!!

  [复制链接]
发表于 2012-8-14 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
说明一条中4条中17条GB50057-94规范已废。
图中所用金属管及PVC(PC)管均应标出管的壁厚。JGJ242-2011规范。
图表中电热水器电源插座1.8m有误。JGJ242-2011规范。
厨房、卫生和空调电源插座上设开关控制。JGJ242-2011规范。
起居室通道和卫生间灯开关上宜选用夜间有光显示面板。JGJ242-2011规范。
住户家居配电箱下皮距地1.5m有误。JGJ242-2011规范。
住宅建筑每个单元或楼层配电系统中宜有隔离功能的开关电器。JGJ242-2011规范。
住宅门厅处应设残疾人使用的照明开关,开关处应设明显标志。JGJ242-2011规范。
电源总进户处应设电源总进户箱,箱内设总保护电器。JGJ242-2011规范。
有洗浴或沐浴卫生间,照明回路上宜设剩余电流动作保护器。JGJ242-2011规范。
电视系统设计深度不够。JGJ242-2011规范。
欠三—六层强、弱电组合平面图。
阁楼户用电源不能由一层电表单独供给,否则执行GB50368-2005
计算书和蓝图中有2个单元负荷计算中Pe=144Kw,CosΦ=0.8功率因数,如何将CosΦ=0.8提高到0.85以上。JGJ16-2008规范。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 10:59:04 | 显示全部楼层
这人这么推崇JGJ242-2011?
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:14:35 | 显示全部楼层
是不是他应该写出违反了那一条?每次审图都提同类型的问题 忍了
     
发表于 2012-8-14 13:54:00 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-14 14:42:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:50:58 | 显示全部楼层
回复 5# wztjms


    地方的审图中心 不是北京 被折磨很久了
     
发表于 2012-8-14 20:47:44 | 显示全部楼层
跟他说,JGJ242-2011规范与GB国标不一致时 按GB国标设计有何不妥?
     
发表于 2012-8-14 20:50:05 | 显示全部楼层
JGJ242-2011规范。已被批得体无完肤.
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:07:11 | 显示全部楼层
回复 8# 890214


会不会惹怒了审图的 下回不容易过啊 被记黑账怎么办
发表于 2012-8-16 14:21:39 | 显示全部楼层
故意刁难的意向比较大,审图人员有自己的审查方向,该审图的老爷子估计是把自己当成校对图纸的咯。{:lol:},楼主真不幸呀!
     
发表于 2012-8-16 16:59:38 | 显示全部楼层
真他妈的坑爹。电气人自己坑电气人。
     
发表于 2012-8-16 17:01:33 | 显示全部楼层
这个审图提的,你也不好怎么反驳,毕竟有规范啊,规范都是砖家弄出来的,经过严格的程序制定出来的,是作为设计制图标准依据的,我们能怎么办。
     
发表于 2012-8-17 16:06:49 | 显示全部楼层
跟他说,JGJ242-2011规范与GB国标不一致时 按GB国标设计有何不妥?
890214 发表于 2012-8-14 20:47



    严重同意;这本规范将同当年的JGJ/T16-92一样,被拿来长期的敲打各位同仁。
     
发表于 2012-8-17 16:09:53 | 显示全部楼层
严重同意;这本规范将同当年的JGJ/T16-92一样,被拿来长期的敲打各位同仁。
echo9734 发表于 2012-8-17 16:06


想说的是JGJ16-2008这本规范吧?
个人认为92《民规》是一本很好的规范!
发表于 2012-8-18 16:29:45 | 显示全部楼层
JGJ242-2011,条文细且具体,针对住宅建筑,还是小心为是。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则