账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8297|回复: 12

[求助] 该方案可否定性为设计缺陷?如何整改?

[复制链接]
发表于 2012-8-16 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下进.jpg
如图:某400kVA配变项目竣工验收时电力局提出:进线柜进线方式不妥,检修时,智能断路器(总开)断开,柜下母排仍带电,且不便于挂设接地线,存在安全隐患,限令整改;该意见是否妥当?

如要整改,各位前辈同行可有什么整改建议?


楼主目前有三个方案:
1. 按当地习惯做法,翻母排。如图所示: 翻排.jpg
2.   用管理方式规避安全隐患:进线柜上张贴注意事项:本柜门打开前,请务必拉开计量柜内隔离闸刀;3.
进线柜内总开前的铜排套上绝缘套管;
     
发表于 2012-8-16 11:11:53 | 显示全部楼层
看了楼主提供的图,供电局的意见是对的。A图主接线形式的确存在一定的安全隐患。
本地采用的方式是楼主所说的“翻母排”的方式,不同的一点是进线断路器是置于隔离开关出口端的。
     
发表于 2012-8-16 11:50:48 | 显示全部楼层
隔离开关不断开吗?按图2,D01柜的柜下母线不是也带电吗?两个方案的唯一区别是带电柜下母线的长度而已。
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:06:27 | 显示全部楼层


谢谢您的关注。贵地的做法可能是将“计量柜D01”与“进线柜D02”合成一个柜子了。如此不存在楼上描述的安全隐患。而且总开不存在倒进线的问题。但本地区如此容量,就硬性要求计量单设柜子。{:tongue:}
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:10:17 | 显示全部楼层
隔离开关不断开吗?按图2,D01柜的柜下母线不是也带电吗?两个方案的唯一区别是带电柜下母线的长度而已。
rpg2009 发表于 2012-8-16 11:50


看情况,检修低压柜时D01柜是不打开的。如此进线柜上带电,下不带电。看起来是符合常规的。但从检修的程序看,必须有可见断开点,还是要拉开隔离刀的。但我的辩白被无视。电力局坚持翻排做法。{:smile:}
     
发表于 2012-8-16 12:11:23 | 显示全部楼层
回复 4# 建电后学

各地供电局都有自己的土规定,设计有时也是不得已而为之啊
感同身受!
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:23:07 | 显示全部楼层
经过沟通反馈回来这么几个问题:
1.RMW1-800A的断路器能不能倒进线?(静、动触头倒进了)
2.作为进线柜(D02)GGD柜内装RMW1-800A的框架式断路器,其后是否有必要加装隔离闸刀?
3.如果整改,采用翻排做法,D02的柜宽(800)是否满足要求?
     
发表于 2012-8-16 12:48:05 | 显示全部楼层
说白了,常规还是要求断路器静触头接于电源侧。
     
发表于 2012-8-16 13:47:42 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


    一语中的~!
发表于 2012-8-16 15:08:02 | 显示全部楼层
建议楼主对照05SDX006 1-3,我赞成翻母排的做法!
 楼主| 发表于 2012-8-16 18:02:49 | 显示全部楼层
说白了,常规还是要求断路器静触头接于电源侧。
大鼻山 发表于 2012-8-16 12:48



实话说,电力局验收人员还真没提到这个问题。7楼问题是楼主自己图穷匕见的自问自答。{:tongue:}
 楼主| 发表于 2012-8-16 18:04:48 | 显示全部楼层
建议楼主对照05SDX006 1-3,我赞成翻母排的做法!
oszhuang 发表于 2012-8-16 15:08


谢谢。我截图上来。 缺陷.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2024-4-9 14:59:15 | 显示全部楼层
两种做法都有。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则