账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8722|回复: 10

[求助] 住宅小区室外两三根光缆穿到一个重型PVC管子里可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-19 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区室外两三根光缆穿到一个重型PVC管子里可以吗?
     
发表于 2012-8-19 21:11:08 | 显示全部楼层
要是梅花管可以,一个管里有好几个孔,要是都穿在一个孔里不行。
     
发表于 2012-8-19 21:18:50 | 显示全部楼层
如果这两、三根光缆同属一家服务提供商,管径也足够检修时抽换光缆,穿在同一根管中应该也可以吧!
     
发表于 2012-8-19 23:23:45 | 显示全部楼层
关键问题就是如何保证检修拉扯光缆时不影响到其他光缆?即使同属一家产权,维护时野蛮施工比比皆是。用梅花管又经济又合理,干嘛非要在一个管里挤呢?
     
发表于 2012-8-20 12:58:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-20 13:01 编辑

回复 1# ligonggang
同意楼上采用梅花管的做法
图片2.jpg
     
发表于 2012-8-20 13:10:53 | 显示全部楼层
我也认为"一管一缆"的方式是最优的方案。
我想楼主询问的应该是设计底限的问题,规范对此问题未做强制性规定,因此不能排除"多缆一管"的作法。
发表于 2012-8-20 16:50:22 | 显示全部楼层
回复 5# sgf2002


    请问图片中的话出自哪儿?
     
发表于 2012-8-20 17:06:44 | 显示全部楼层
回复 7# lb86wl81

《住宅建筑通信配套工程技术规范 第1部分:设计规范》DG/TJ08-606-2011.1
     
发表于 2012-8-21 15:00:44 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-21 15:23:35 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


    尺总知道的真多!-----人材啊!
发表于 2012-8-22 13:38:01 | 显示全部楼层
回复 10# LXQ3


    我看好多项目设计说明中都写到这个规范,
   但是内容还没有看过,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则