账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19836|回复: 15

[求助] 10kV高压电缆竖井宽度、深度有没什么要求

  [复制链接]
发表于 2012-8-24 17:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做一超高层公建项目,总共33层,19层设变电所,求助10kV高压电缆竖井宽度、深度要求
发表于 2012-8-26 10:09:26 | 显示全部楼层
10KV高压电缆竖井截面的宽度与深度可向电力院质询一下。作电缆竖井需有电缆清册,知道电缆的根数、去向、截面等。一般电缆在竖井两侧布置,另两个面,一个设门,另一个设上下爬梯。好像与建筑通则要求深度不小于0.8m不太一样。仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:32:09 | 显示全部楼层
回复 2# lhchen
万分感谢,受教了。
     
发表于 2012-8-27 14:29:47 | 显示全部楼层
设爬梯?难道竖井是上下连通,楼层间没有防火分隔的。消防通得过?
发表于 2012-8-27 20:50:36 | 显示全部楼层
感谢楼上的提醒,建筑电气用的竖井是上下连通,7m就要进行防火隔离,把这事忽记了,对不起楼主。电厂或变电站电缆夹层向下那段竖井,有6-7m深,上下靠爬梯。
     
发表于 2012-8-27 20:58:13 | 显示全部楼层
才33层,也不超过150吗i,干嘛设在避难层啊,设备运输都是个问题
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:34:52 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿


    不是超过100m的公建就要设避难间吗?现在设备运输是使用消防电梯井道上来的。(新手,还请多多指教)
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:36:13 | 显示全部楼层
回复 5# lhchen


    嗯,还是谢谢。
     
发表于 2012-8-28 12:03:52 | 显示全部楼层
150m的超高层,如果没有特别用电设备,确实不必变压器上楼
     
发表于 2012-8-28 16:54:06 | 显示全部楼层
33层,总高度应该不超过150米吧,楼上如果没有大容量冷水机组,建议变电所不上楼
     
发表于 2012-8-28 19:12:17 | 显示全部楼层
一定要单独做高压电缆井么?
发表于 2012-8-29 10:36:27 | 显示全部楼层


如果建筑所在地段比较好,变电所腾出来的车位应该能比那部货梯值钱。
     
发表于 2012-8-29 13:46:56 | 显示全部楼层
这楼的高度,一般情况下避难层应该不会有变电所
发表于 2012-8-29 15:12:52 | 显示全部楼层
高压电缆设置独立桥架,敷设电气竖井内也可行,为什么一定要单独设置竖井?
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:35:07 | 显示全部楼层
单独设电缆井并未占用多少空间,那个也是初步设计的时候的内容,现在小弟在做施工图,涉及到和别的专业的管线问题,所以问下这样的电缆井至少要做多大的的,现深度1m,主要求宽度。各位大佬的讨论还是让小弟受益匪浅,以后多多泡论坛,嘻嘻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则