账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16435|回复: 37

[国家标准] 快点提意见,《建筑设计防火规范》(报批稿)

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-26 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建标标函[2012]99号有关单位:

  《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》整合修订已经审查,并完成报批稿。防火规范在工程建设标准体系中地位重要,对工程建设影响重大,为使规范更加科学合理、经济适用,可操作性强,现将整合后的《建筑设计防火规范》(报批稿)征求你们意见,规范文本请从国家工程建设标准化信息网下载(网址:www.ccsn.gov.cn)。请你们重点针对合并修订和新增加的技术内容组织专家研究,并将加盖单位公章的书面意见于2012年9月5日前函告我司。
  邮寄地址:北京市海淀区三里河路九号
       住房和城乡建设部标准定额司 标准规范处
  邮    编:100835
  电子邮箱:Liangfeng@mail.cin.gov.cn
住房和城乡建设部标准定额司
2012年8月20日
新防火规范.pdf (1.85 MB, 下载次数: 375)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-8-26 22:46:42 | 显示全部楼层
合并稿终于出现了,下载了好好看看。谢谢秋石兄!
     
发表于 2012-8-26 23:41:51 | 显示全部楼层
呵呵,下载了。传说中的消防负荷要在变电所设置主断路器,即将变为现实了
     
发表于 2012-8-26 23:45:27 | 显示全部楼层
而且当消防线路和其他线路共用电缆沟(井)时,消防应采用矿物绝缘不燃电缆
     
发表于 2012-8-27 00:04:23 | 显示全部楼层
住宅的火灾报警系统设置,倒是很明了
     
发表于 2012-8-27 08:28:07 | 显示全部楼层
下载了好好看看。谢谢秋石兄!
     
发表于 2012-8-27 10:20:12 | 显示全部楼层
1
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路。消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
消防用电设备的电源应采取在变压器的低压出线端设置单独主断路器等方式保证当建筑内生产、生活用电被切断时,仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。


中国特色!

2
10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施;不应使用卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关设置在仓库外。

1989年的上海市《仓库防火管理规定》第四十六条:
库区的电源应设总闸和分闸,每个库房应独立安装开关箱;开关箱、电源插座应设在库房外或楼梯间内;开关箱上应安装电源开关的指示灯,并安装防雨、防潮等防护设施。

1990年的公安部《仓库防火安全管理规则》第四十一条:
库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

原本 GB 50016-2006 的 11.2.5 条已经改为“配电箱及开关设置在仓库外”,当年 GB 50016-2006 宣贯时也说了理由,这次改回去,为何不在条文说明中解释?

3
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
条文说明中明确“不包括住宅建筑内的厨房”。

说清楚不让电气设计人员纠结,远比让电气设计人员猜谜要强。

4
10.1.5 建筑内消防应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间应符合下列规定……
10.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

(10.1.5 )备用照明与疏散照明的连续供电时间不加区分,对应急电源不加要求,正确否?
(10.3.7 )“应符合现行国家标准 GB 17945的规定”一句话,就万事大吉?


挑两条看了看,总体评价:
难以令人满意。
     
发表于 2012-8-27 11:20:09 | 显示全部楼层
有争议的问题,随机挑了4处,3处含糊不满意,1处明白满意。结论还是不满意。
     
发表于 2012-8-27 12:21:29 | 显示全部楼层
5
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
……
7 大、中型幼儿园,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
……

“任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的”还是定在“其他儿童活动场所”、“不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等”头上?

1、“托儿所”呢?
2、“病房楼”和“老年人建筑”在消防疏散方面,差不多了,为何区别这么大呢?
     
发表于 2012-8-27 13:43:04 | 显示全部楼层
已下载了,好好看看。谢谢秋石兄!
     
发表于 2012-8-27 15:15:04 | 显示全部楼层
“任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的”还是定在“其他儿童活动场所”、“不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等”头上?

尺短寸长 发表于 2012-8-27 12:21

看其表述,应该是这样定义的
     
发表于 2012-8-27 22:32:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-27 22:34 编辑

10.1.7 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

依然没有解决被划分为三级负荷的消防负荷(消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯)是否还需要在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。仍然存在歧义地理解。
     
发表于 2012-8-27 22:37:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-27 22:43 编辑

10.1.9 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
4 宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆

耐火电缆在此场合就不能使用了?在为矿物绝缘电缆推销提供规范保证?
     
发表于 2012-8-28 09:55:55 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆销量大增{:lol:}
我的疑问是这是由厂家推动的还是因为火灾事故中确实出现了问题?
     
发表于 2012-8-28 11:21:01 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆销量大增
我的疑问是这是由厂家推动的还是因为火灾事故中确实出现了问题?
小菜 发表于 2012-8-28 09:55


看来是存货太多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则