账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10816|回复: 11

[求助] 大型商业办公各种业态面积负荷

  [复制链接]
发表于 2012-8-31 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一项目,下面商业,上面办公,求各种业态的面积负荷指标,比如咖啡吧,便利店,超市,等等。。
     
发表于 2012-8-31 11:19:13 | 显示全部楼层
这个基本拿不出一个较为准确地单位指标,商业各业态的用电要求千奇百怪,最头疼这种东西。
不到各业态最终到位,图纸修改就无休无止!
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:45:06 | 显示全部楼层
那有参考的,稍微参考下,心里没底
发表于 2012-8-31 12:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hanqiangding 于 2012-8-31 12:20 编辑

未命名.jpg
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:26:22 | 显示全部楼层
弱弱的问下,这个指标包含空调吗?
     
发表于 2012-8-31 12:41:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-31 12:43 编辑

回复 1# MISS_T_J_Q

负荷密度跟项目所处地理位置也有关系,如北方跟南方差距较大

以下为华东地区万达项目的一些经验数据供参考
未命名.jpg
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:54:25 | 显示全部楼层
非常感谢。
     
发表于 2012-8-31 12:55:05 | 显示全部楼层
这类综合商业设置变电所的话,需要系数,同时系数该如何取呢?
     
发表于 2012-8-31 14:25:26 | 显示全部楼层
谢谢两位提供非常好的资料。
发表于 2012-9-7 11:23:52 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002


    这个好
     
发表于 2012-9-7 12:13:11 | 显示全部楼层
KTV 400W/M2 酒吧 300W/M2 这个要死人了!
发表于 2012-9-7 13:29:39 | 显示全部楼层
这个末端负荷指标很难统一,有的大牌店要求容量很大(实际用不了那么多),甲方招商没办法只能满足租户要求,但在变压器端,设计按大型商业140VA/平方米配置就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则