请教:三相供电住宅的负荷需要系数的问题

   地方规范已要求,建筑面积超过120平方或150平方需要三相供电,每单元六层12户,均为三相供电。

   按《住宅建筑电气设计规范》P48页表1,选取该单元负荷需要系数时,按三相取0.65,还是按单相36户取0.4?
     
发表于 2012-9-5 08:30:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-5 08:31 编辑

1、仅提出个人看法与入门者探讨。
2、按照入门者给出的基本条件,我认为应比照“按三相配电计算时所连接的基本户数”这一栏选取0.9。
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:50:16 | 显示全部楼层
回2#:

   12户均为三相供电,有12户L1相、12户L2相、12户L3相,怎能与4户单相用户取同一系数。
     
发表于 2012-9-5 10:05:41 | 显示全部楼层
回复 3# 入门者

"建筑面积超过120平方或150平方需要三相供电,每单元六层12户,均为三相供电"
1楼这句话让我以为每户都是三相供电。
再根据3楼回复跟楼主确认一下:每单元12户,每户单相供电,每单元三相供电,共三个单元?
     
发表于 2012-9-5 10:16:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-5 10:22 编辑

如果是我要求确认的情况。
我认为:单元应比照“按单相配电计算时所连接的基本户数”这一栏对应12户选取0.65。
           栋楼应比照“按单相配电计算时所连接的基本户数”这一栏对应36户选取0.4~0.45。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:04:51 | 显示全部楼层
回4#:1楼这句话让我以为每户都是三相供电。

   是的,你理解没错。每单元12户,每户面积大,都是三相供电。

   对1楼修正:按三相取0.9,还是按单相12户取0.5?
     
发表于 2012-9-5 14:10:47 | 显示全部楼层
如果每户均为三相供电,每单元共计12个3相供电户。
则:单元应比照“按三相配电计算时所连接的基本户数”这一栏对应12户选取0.9。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:50:59 | 显示全部楼层
回7#:

   这牵涉到对《住宅建筑电气设计规范》P48页表1的理解。
  
  我认为该表只适用全是单相供电情况。上例中全单元12户。
  
  三相总进线时,出线12户,按正常设计,要负荷平衡,每相挂4户。所以按“单相配电计算时所连接的基本户数”,按4户取值。按“三相配电计算时所连接的基本户数”,按12户取值。这样与表中同一横行的2种数据相合。
发表于 2012-9-6 10:56:10 | 显示全部楼层
24户,三相平衡。那么按照三相配电取系数应该是0.70(推荐值),
按照单相配电,应该是按8户(每一相均带8户)系数也是0.7(推荐值)。
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:52:37 | 显示全部楼层
接8#

   这也可从《住宅建筑电气设计规范》P54页,同层为9户的单相电流计算和三相的三相电流计算可得到验证。应注意6kW的用户不可能三相供电,例中用户都是单相供电,2种计算由于总进线相数不同,只是取值依据不同而言。

  《住宅建筑电气设计规范》P48页表1,最早出现在《技术措施--电气》2003年版,编制者为王苏阳、孙兰,表格数据解释权是他们。

   目前不但在住宅楼出现大量的三相用户负荷,大型住宅区还有大建筑面积的别墅区的三相供电,迫近需要提供正确的住宅用电负荷需要系数计算方法。请规范编制组给予明确答复。
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:45:58 | 显示全部楼层
继续楼顶一单元有12户,每户都是三相供电的例子。

   住宅用电是不稳定的。
   可能出现12户三相中,某时段,大用电量电器的使用都集中在L1相,但不是满载,类似于全部单相负载。
   这时,需要系数是按“单相配电计算时所连接的基本户数”考虑呢?还是按“三相配电计算时所连接的基本户数”考虑。按前者需要系数为0.5,按后者需要系数为0.9。哪个对呢?
     
发表于 2012-9-7 10:30:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-7 10:59 编辑


有道理!

出线12户(单相),是考虑每相4户运行的同时率,取0.9是合理的;
出线12户(三相),是考虑三相12户运行的同时率,取0.9有点偏大了。

至于“某时段,大用电量电器的使用都集中在L1相”的问题,需要在设计时注明换相:
比如——
101室,照明接L1;102室,照明接L2;
201室,照明接L2;202室,照明接L3;
301室,照明接L3;302室,照明接L1;
其他厅、室、厨房、卫生间插座和空调插座(指单相插座),均依次作换相接线,避免出现集中在某相的问题。

如此设计说明一下,基本可避免出现这个问题。
     
发表于 2012-9-7 11:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-10 10:33 编辑

需要系数不仅与基本户数有关,还和各地每套住宅用电负荷的取值有关:

由于各地经济发展程度不同,每套住宅用电负荷的取值较大时,同样24户情况下的需要系数,理应比“每套住宅用电负荷的取值较时的需要系数”相对小一些,才合理。
     
发表于 2012-9-7 13:34:09 | 显示全部楼层
按大的取吧,等着当地供电局审图吧。
 楼主| 发表于 2012-9-8 10:17:41 | 显示全部楼层
2点疑问:

    1. “按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户数”,为什么都加一个“按”字?我认为当单元供电源是单相时,只有采用“按单相配电计算时所连接的基本户数”确定需要系数,当单元供电源是三相时,可以任选2种取值中一种,其结果相等。如果没有“按”字当单元供电源是三相时,只能“当三相配电计算时所连接的基本户数”确定需要系数。

    2. 为什么“按三相配电计算时所连接的基本户数”是“按单相配电计算时所连接的基本户数”的3倍?而非3倍户数没有(如10户、11户等)?这些数据有意不统计,还是漏了呢?