账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2855|回复: 10
收起左侧

[问题探讨] 消防设备的主回路可以采用变频器?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-12 10:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
民规13.9.6 。。。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
   理解为主回路不能用变频器,还是可以理解为主回路可以用,但启动和运行时不变频就可以了?
按字面理解好像是主回路可以用。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-9-12 11:43 编辑

一项目排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统补,且该空调平时为多个排烟分区送风。
   火灾时为保证补风量不大于排烟风机风量,空调机组必须在指定的频率(调试时确定),有人做过这样的设计吗?
发表于 2012-9-12 10:16:23 | 显示全部楼层
既然启动和运行时不变频,干嘛主回路还要设变频器。
所以,规范表达的就是消防设备不得采用变频调速的意思。
     
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:18:54 | 显示全部楼层
平时变频,火灾不变频
发表于 2012-9-12 11:13:43 | 显示全部楼层
排烟风机和空调送风纠缠在一起。看高规和火规,应该是大部分采用同一套风管。但电机各是各的。
要不然排烟是出风,空调是送风。选用正反转电机?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2012-9-12 11:14:30 | 显示全部楼层


有过。但为了不引起异议,要求设备专业消防也专用了。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2012-9-12 11:18:17 | 显示全部楼层
还跨防火分区,排烟管应该各分区独立的吧?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2012-9-12 15:34:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2012-9-12 21:17:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
发表于 2013-3-29 13:32:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-30 10:09:58 | 显示全部楼层
丹弗斯是火灾穿越模式,它内部的软件不太清楚,在水处理是自适应控制也即变结构等模型,消防是否也应用类似模型检测相关压力、流量,ABB是抄袭爱ITT的智能泵smart的模式
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-6-5 22:31 , Processed in 0.051749 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表