账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12462|回复: 9

关于“消防层显”的一则审图意见

[复制链接]
     
发表于 2012-9-17 10:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原文:“各层应设置应能显示着火部位的楼层显示器(按防火分区)”。这是别人的审图意见,审图老爷子说的楼层显示器,估计说的不是“局域报警系统里的灯光显示装置”。我有几点点疑惑,第一,所谓的层显Fi,具体在哪条本规范哪条要求设置?第二,层显Fi和规范中的灯光显示装置有何异同?第三,设置位置有何要求,是一层设一个,还是按楼梯设多个?要是一个大商场一层有多个防火分区,是按防火分区设吗?
     
发表于 2012-9-17 11:22:28 | 显示全部楼层
没有规范依据的审图意见,真是害人啊
     
发表于 2012-9-17 13:59:10 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc
层显非灯光显示装置,而是区域显示器
火规:
5.2.3集中报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.3.1系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器

5.2.4控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.4.1系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器
     
发表于 2012-9-17 15:40:34 | 显示全部楼层



    这个是消防部门的要求,一般是设在楼梯间内,其实就是楼层显示灯,在火警时控制点亮,指明着火楼层。
     
发表于 2012-9-17 15:46:34 | 显示全部楼层
顺便问一下,这是哪个地区的审查师审的? 如果是福建,消防部门确实有这个要求。
     
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:59:12 | 显示全部楼层
回复 3# sgf2002


    非常感谢~!那多问一句,区域显示器如何设置呢?
     
发表于 2012-9-17 18:51:02 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


    按报警区域设置
     
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:28:25 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002


    请允许我钻一下牛角尖,按报警区域设置区域显示器有无明确的条文根据?或者过硬的理论依据支撑?审图的老爷子说按防火分区设置,我明知道老爷子的说法不太现实,但是也实在不知道如何反驳他。
     
发表于 2012-9-18 08:20:32 | 显示全部楼层
回复 8# yjgabc

原火规只提了报警区域和探测区域的划分,但对其用途只字未提。
在新版火规报批稿中则明确了,但因为新版火规未发布,只能参考。。。
未命名.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:08:08 | 显示全部楼层
非常感谢SGF~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则