账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11357|回复: 10

[问题探讨] 电缆沟上面,可以建造丙类仓库吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-26 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题——

1、在 220/380V 低压电缆沟(敷设的电缆与丙类仓库无关联)上面建造丙类仓库,允许吗?
若不允许,违反哪一条规定?

2、在 110kV(或 220kV)高压电缆沟(敷设的电缆与丙类仓库无关联)上面建造丙类仓库,允许吗?
若不允许,违反哪一条规定?

3、如果,低压电缆沟(或高压电缆沟)存在在先,想在现存的低压电缆沟(或高压电缆沟)上面建造丙类仓库,有无可能?为什么?
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:33:15 | 显示全部楼层
4、如果,上述 1~3 都不允许的话,是否可在低压电缆沟(或高压电缆沟)上设置一个架空层(例如 2m 高度的架空层,满足电缆的敷设、维护等要求),在架空层以上设置丙类仓库,总可以了吧?
     
发表于 2012-9-26 10:16:49 | 显示全部楼层
尺总的问题好深奥~~
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:51:26 | 显示全部楼层
论坛中的各位朋友,有遇见1#、2#楼所述情况的吗?
发表于 2012-9-26 19:36:27 | 显示全部楼层
李总:您提的能否在电缆沟上建丙类厂库,我说不行,但没有规范依据。
      1、电缆沟比较浅,更换电缆需要打开沟盖板,影响仓库室内地坪。
      2、若将沟盖板作室内地坪,沟盖板很难做平整且有缝隙,人走在沟盖板上会产生响声。
      3、如果只有下面走电缆上面建丙类仓库这条路,建议采用电缆隧道,无论安全、维修能够保证。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 没有依据可不行。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:54:20 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:01:03 | 显示全部楼层
回复 5# lhchen


1、首先,按1989年上海市的《仓库防火管理规定》第四十一条“各类库房的电气线路的主线应架设在库房外……”的规定推理,不允许。
分析:连供电给各类库房的电气线路的“主线”都不允许穿越与库房供电线路“主线”无关联的库房(比如:至1号库房的库房供电线路“主线”,不允许从2号库房通过),与库房无关的低压电缆沟更不允许通过,高压电缆沟越发不用提。

2、但是,按1990年公安部的《仓库防火安全管理规则》,则无类似上海市的《仓库防火管理规定》第四十一条的规定。
分析:若按 GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》的 5.2.5 条 4 款“有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟”规定,是否意味着只要电缆沟“充砂”,其上建造丙类仓库是不违规的(上海地区除外)。
     
发表于 2012-9-26 20:07:26 | 显示全部楼层
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》5. 1. 1 电缆的路径选择,应符合下列规定:
3 应便于敷设、维护。
4 宜避开将要挖掘施工的地方。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好的。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:17:48 | 显示全部楼层
GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》5. 1. 1 电缆的路径选择,应符合下列规定:
3 应便于敷设、维护。
4 宜避开将要挖掘施工的地方
秋石 发表于 2012-9-26 20:07


3 应便于敷设、维护。
业主方可以说:仓库内电缆沟上方不堆货物。

4 宜避开将要挖掘施工的地方。
业主方可以说:这句是“宜”,属于非强制性用词(假如电缆沟和丙类仓库同时施工建造,更不存在问题)。   
     
发表于 2012-9-26 20:43:01 | 显示全部楼层
设计项目还是审查项目;设计项目答复就简单了,拉供电局做挡箭牌。改造原电缆沟换个地方,不管架空层还是其他方案都让业主去供电局咨询。
审查项目不知道相关的DL电力规范规程有要求否?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是需要查查相关DL标准。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:46:39 | 显示全部楼层
回复 10# 老康阁楼

厂区内部用户自己的供配电系统,供电局一般不管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则