账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 38579|回复: 67

[技术文章] 楼梯间和疏散走道应急照度计算书更新

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-11 16:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
曾经在论坛发了一张疏散走道的照度计算书,后发现不妥之处甚多,今日有空重新计算了下,请大家提意见。

楼梯间应急照明20121011.pdf (1.67 MB, 下载次数: 1071)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 分享

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:53:38 | 显示全部楼层
疏散走道应急照明计算20121011.pdf (1.7 MB, 下载次数: 544)
发表于 2012-10-11 18:12:30 | 显示全部楼层
楼梯间以前都没有计算过,先看看{:4_96:}
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2012-10-11 19:24:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
     
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:52:19 | 显示全部楼层
看文件时,请关注以下问题(按自带电源型应急灯考虑):
光源的初始光通量
灯具效率
应急状态下的初始光通
应急灯具额定流明输出
维护系数
     
发表于 2012-10-12 09:55:33 | 显示全部楼层
按照建规11.3.2条,疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5勒克斯。而根据老闻的计算书,可以发现,常规设计均难满足规范这一条
     
发表于 2012-10-12 09:58:24 | 显示全部楼层
解决办法:采用长条形应急灯具;减小灯间距(每灯功率可相应减小)。
     
发表于 2012-10-12 10:44:44 | 显示全部楼层
看了第一个楼梯间的图,有疑问,为何灯具吸顶安装时都在正中,一般情况下,楼梯间休息平台一只灯,楼梯平台处一只灯,不会出现在楼梯正中啊?
     
发表于 2012-10-12 10:57:24 | 显示全部楼层
疏散走道的最小照度从计算书上看还都低于0.5,但没有专业计算软件最小照度如何计算,我想规范的意思是指平均照度。
     
发表于 2012-10-12 11:08:17 | 显示全部楼层
在GB50034-2004中4.1.2明确,本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值.
防火规范GB50016-2006,11.3.2条的条文说明中,“本条规定设置消防应急照明场所的照度值,主要参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004第5.4.2条的规定。
     
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-12 14:52 编辑

回复 8# shan
算的只是平台,平台之间的楼梯未算
     
发表于 2012-10-12 14:22:05 | 显示全部楼层
应急照明应该是平均照度不低于规范要求的照度吧,不会是每一点的照度均不低于规范要求的照度?
     
发表于 2012-10-12 15:46:50 | 显示全部楼层
建规明确说的就是“最低照度”,不是“平均照度”啊。
你想想,假如走道最高点照度100LX,而最低点照度为灯下黑——仅为0.1LX(虽然平均照度可能达50LX),但不摔跤才怪呢。
     
发表于 2012-10-12 15:48:09 | 显示全部楼层
对于该问题,我当年审图时,提了不少类似审图意见。
     
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:15:16 | 显示全部楼层
3.2照度要求
3.2.1 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1  疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,
2  照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。
3        楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.
4        疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。
5        避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则