账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11106|回复: 5

[求助] 一个建筑能否有两个MEB?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-30 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电房位于地下室,我的做法通常MEB总等电位箱设于低压配电房,高压配电房、变压器房、发电机房等设备用房设LEB用热镀锌扁钢-40×4与MEB串接(串接合适不,是否一定要放射式)。其他与MEB连接的只在系统表示。
现在问题是水暖煤气管位于首层且与低压配电房较远。与上面同问,用25平方铜线水暖煤气管串接行不?还有一个非主流想法能否在首层配电间设多一个MEB。
     
发表于 2012-10-30 11:59:16 | 显示全部楼层
问楼上两个问题:
  1、MEB的目的是什么?
  2、建筑物的中心及中间层能否设置MEB?
     
发表于 2012-10-30 17:18:35 | 显示全部楼层
一座建筑物,可设多个MEB。比如某一栋楼,有6个住宅单元,则每个单元首层都可设一块MEB;每个MEB就近与基础钢筋接通即可
发表于 2012-10-30 17:19:20 | 显示全部楼层
等电位接地本意是指所有设备都从MEB引出接地线,做到单点接地,这时加入MEB和基础接地体之间没有任何联系,这个建筑也构成一个等电位体(不过也许电位不是零)。
但是个人以为,这样实施起来很难。
其实基础底板也可以看做是一个大的MEB端子板,从这个大的MEB端子板引出金属导体到各处金属体进行连接同样可以构成一个等电位连接体。
     
发表于 2012-10-30 22:00:34 | 显示全部楼层
多少个都行就是个箱子,地下室有条件就做环形明敷扁钢(铜)带一圈,多处预留接地端子箱基础引来,接入扁钢带;即使没条件做环形扁钢带,一般也会多处预留接地端子箱,用于接入进出管。
如果是多处电源进线建议看看500问2.7.
中区,高区变电所,也是设置MEB,基础引来专用线,并与本层钢筋接入;专线扁钢(铜)可以省么,呵呵
     
发表于 2012-10-31 16:17:23 | 显示全部楼层
回复 1# xuxizhong

MEB有几个,甚至有没有都不重要
重要的是是否等电位了
MEB就是等电位用的一个端子排而已  ,LEB也是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则