账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6122|回复: 1

[问题探讨] 求助 关于商场配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-11-17 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg

本图来源于建筑电气2012年08期 《大型商场照明供配电系统设计探讨》

1:请问图中设置EPS的目的是什么?
2:关于空调为二级负荷如何处理?一商场2路高压进线,现在方案阶段,机房大概接近2000KW,全做二级负荷?商场各层风机盘管也按照二级负荷?
3:按上图所示,还应该再加上一台插座用三级负荷配电箱,空调配电箱。这样一个防火分区的配电箱是不是太多了?有没有合理的减少方案?

请各位老师多多直接,本人经验不足啊。。{:mad:}
发表于 2012-11-18 01:18:18 | 显示全部楼层
我试着回答一下:
1、消防应急照明按GB17945-2010要求必须具备蓄电池,商场类采用集中EPS供电较为合理,也容易满足消防应急照明的启动时间。
2、空调按民规规定是二级负荷,但可以自变电室专线供电,因变电室母线侧设置母联的话,可认为已经能够满足二级负荷要求。风盘无需按二级负荷供电。
3、图中一般照明(50%)箱内即可出本防火分区的一般照明和一般插座,无需单独另设插座配电箱等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则