账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6675|回复: 5

[规范条文] 技术措施隔离开关的选择疑问

[复制链接]
发表于 2012-11-26 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2009技术措施里
5.5.7隔离开关的选择中
刀开关需要切断负荷电流时,开关的断流能力应不小于计算电流

这里的断流能力是指短路开断能力,那这个计算电流是指什么
指回路计算电流吧,那这个断流是开端短路的去断开计算电流?
发表于 2012-11-26 11:38:55 | 显示全部楼层
谁说“这里的断流能力是指短路开断能力”?
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:49:40 | 显示全部楼层
我查书上,手册上,开关一说到 <断流能力>都是指短路开断能力
发表于 2012-11-26 11:55:36 | 显示全部楼层
那是指断路器、熔断器之类能切断短路电流的开关电器。也称短路分断能力。而隔离开关只能分断负载电流,但可以承载短路电流。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:12:33 | 显示全部楼层
是这样啊.
措施上还有一句话<当回路负荷较小,要求隔离电器有通断能力时,起断流能力应该回路预期电流>
这句话中<回路负荷较小>,选的时候有木有一个值大概.也就是超过这个值,就不能用隔离电器通断了.
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:04:08 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,快沉了,是不是63A是个上限值呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则