账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5270|回复: 7

[问题探讨] 关于SPD

[复制链接]
     
发表于 2012-11-27 22:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于住宅中设置有太阳能系统时,住户配电箱内是否需要设置SPD。保定这边的审图是不设置,不知道别处如何

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-11-28 08:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-28 15:50 编辑

回复 1# shuiyuexin


1.此处SPD作用是防闪电电涌侵入,各类防雷建筑物均应采取防闪电电涌侵入的措施,GB50057-2010第4.1.1条
2.固定在建筑物上的用电设备和线路应采取防闪电电涌侵入的措施,GB50057-2010第4.5.4条
第3款:应在配电箱的开关电源侧安装II级分类试验的电涌保护器,电压保护水平不应大于2.5kV。
发表于 2012-11-28 09:21:58 | 显示全部楼层
不愧为论坛元老,楼上回答完全准确。{:1_274:}
     
发表于 2012-11-28 10:20:45 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-11-28 10:25:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-28 10:27 编辑

有一种住宅太阳能系统,集热板并非集中放置于建筑物屋顶,而是挂于每户阳台侧板上的。
采用这种太阳能系统的多层住宅,还有必要执行GB50057-2010第4.5.4条吗?
     
发表于 2012-11-28 15:52:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-28 16:07 编辑

回复 5# yangyang7201
感谢yangyang发现错误,2楼已经更正。

关键还是要看闪电电涌侵入的能量,如只有感应电涌,威胁不大可不装
设于阳台一般不用设SPD,此时无直接雷击电涌侵入,最多有些感应电涌(如有受到侧击雷的可能,则需装SPD)
设于屋面由于与屋面接闪装置相连,会有直接雷击电涌分流侵入,所以要设SPD

可以引申到屋面空调机的配电箱要设SPD,而住户空调搁板上的空调无需在住户配电箱设SPD
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-28 16:05:49 | 显示全部楼层
回复 3# wsayd
过奖了,给元老们挣面子了,哈哈
     
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:30:53 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002


    谢谢赐教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则