账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15940|回复: 20

一个燃气锅炉房的控制室未采用防爆插座。

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-28 22:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 woshichuizi 于 2012-11-28 22:50 编辑

本人设计一个酒店的地下室燃气锅炉房,根据厂家要求,燃气锅炉房留了个控制室,此控制室有两个门一个直接开向锅炉间,一个直接对外开到安全地方的走道。但是外审的时候,审图的老太太给提了条意见说:控制室内的灯具插座等电气设备应采用防爆型的。
     
发表于 2012-11-28 22:53:51 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi
依据呢?
     
发表于 2012-11-28 23:13:38 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

按照审图意见,楼主应该问问审图师控制室内的配电柜(箱)、控制柜(箱)是不是也要一并防爆?
审图师应该好好学习一下《爆规》。
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 00:01:44 | 显示全部楼层
我燃气锅炉间的灯具,插座,探测器等电器都采用的是防爆的,控制室有防火门和防火墙都已经和锅炉间防火隔离开来了,她竟然还要求我控制室也采用防爆电器设备。{:sweat:}
     
发表于 2012-11-29 00:22:38 | 显示全部楼层
锅炉也防爆?凡是用气的都防爆?
     
发表于 2012-11-29 10:59:04 | 显示全部楼层
审图不对,控制室不是防爆环境
     
发表于 2012-11-29 13:03:46 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

按 GB50028-2006<城镇燃气设计规范>附录D
未命名.jpg
     
发表于 2012-11-29 13:16:46 | 显示全部楼层
审图的老太太纯粹瞎提~!说句题外话,有的老同志强电还凑乎,弱电根本不懂。
     
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:39:38 | 显示全部楼层
按照sgf2002,发的GB50028-2006<城镇燃气设计规范>附录D    地下室的燃气锅炉房就不用做防爆了,普通的电器设备就可以了。
     
发表于 2012-11-29 13:45:36 | 显示全部楼层


也不尽然,燃气锅炉房的调压间还是要防爆的。个人认为附录D中提到的"锅炉房"指的是"锅炉间"。
     
发表于 2012-11-29 14:09:23 | 显示全部楼层
这个问题,确实比较要命。

10.2.21  地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:
3  应有固定的防爆照明设备。

如果,这位“审图的老太太”知道有这本GB50028-2006《城镇燃气设计规范》,以10.2.21条3款扣你违反“强条”,单论规范不讲道理……

嘿嘿嘿嘿……

至于“审图的老太太”要求“控制室内的……插座等电气设备应采用防爆型的”,请她拿出规范依据,估计她拿不出来。{:smile:}
     
发表于 2012-11-29 14:20:09 | 显示全部楼层
即便地下燃气锅炉房按GB50028-2006《城镇燃气设计规范》10.2.21条3款要求(非爆炸危险区域),做了防爆照明设计,也并无规范要求地下燃气锅炉房“插座等电气设备应采用防爆型的”,更别说燃气锅炉房中用防火门和防火墙隔开的这个控制室了。
     
发表于 2012-11-29 14:25:31 | 显示全部楼层
建规10.3.17如何解释呢?10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。
     
发表于 2012-11-29 14:38:25 | 显示全部楼层
回复 13# 老康阁楼


这毫无疑问是正确的。

建筑物中设置的燃气锅炉房,事故通风机必须防爆。
     
发表于 2012-11-29 14:59:14 | 显示全部楼层
问题在于,GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.3.7又在两方面提高了要求(强条)。{:sweat:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则