账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5167|回复: 9

发1套 已峻工 的实验室大楼顶目,大家审审...

[复制链接]
发表于 2012-12-4 16:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zouwenjie8728 于 2012-12-5 09:35 编辑

通常一整套装修工程中,电气设计需要做的有:
1、某工程电气说明(工程概况,设计依据、设计范围、电气图例表....)
2、照明布置图
3、普通强电插座布置图
4、空调插座布置图
5、配电系统图
在常规的电气设计中,有以上5种图纸,算是1套完整的设计图纸吗?

欢迎朋友们,高手们谈谈自己的看法和意见!!!
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:16:11 | 显示全部楼层
下面附1套自己做过的某工程配电系统图,望大家指正!
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:17:36 | 显示全部楼层
图01为 AL1,AL2分配电箱

图01

图01
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:22:06 | 显示全部楼层

图02

图02

此图为AL3分配电箱
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:32:17 | 显示全部楼层
图03为AL4、AL5分电箱,图04为总电箱

图03

图03

图04

图04
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:40:33 | 显示全部楼层
今天的论坛里面真的真的太过安静了...
自己先凑个热闹吧,前面说过,我在电气设计里同算是个半路出家的吧,掌握的专业电气知识只有那么一点点。
目前的一些方案到底是不是最合理的心里没个谱。上图是自己和一个监理朋友费了不少时间整出来的设计图,望大家在审图的时候,看出问题的出手指点指点,给和我一样在学习中的朋友点一盏明灯啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:46:31 | 显示全部楼层
前面有朋友讲过,三相进线应该标注每个回路的相线,L1、L2或是L3,由于是老图,就没有再去加了!
发表于 2012-12-5 21:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-12-5 21:43 编辑

BV-4*10+1*6这个错误太明显

几个三相回路用2P的断路器,应属于笔误

所有配电箱的Pe都是把各分支单相回路的容量直接累加在一起,对于三相能差不多平衡的箱子还行,部分不平衡的这么加恐怕不合适吧?

AL2计算电流才17A,末端进线开关也才25A,总箱的出线开关弄个50A,太夸张了。而AL5的末端进线开关32A,总箱出线开关却是25A,然后又用了一根10平方的电源线……

总体来看,不像是职业画图的做的设计。

况且这么一张一张看图片太难受,下次最好发DWG图,否则这么看太累。
     
发表于 2012-12-5 21:41:56 | 显示全部楼层
楼主莫不是考我们吧?
试提几点,不对之处,望指正.
1,共性:负荷计算时,三相不平衡时,应取最大相负荷的3倍,作为计算负荷,功率因数为0.8,是不是有点低了?
2,AL1.AL2 AL4 AL5 进线不应为4X10+1X6,应为5X10, AL3进线开关不应为20A,AL4三相插座漏保应为4P,
3,总箱图,无C65N-3P 150A规格,应选塑壳开关,AL7回路C65N-2P C20A 应为3P
     
发表于 2012-12-5 21:43:33 | 显示全部楼层
壁挂式空调可不加漏电保护,柜机就必须加了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则