账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7436|回复: 10

消防支线疑问

[复制链接]
发表于 2012-12-6 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果地下室有2个防火分区,其中一个防火分区内有配电间,配电间里有消防常用配电箱和消防备用配电箱,另一个防火分区的排烟风机从这两个配电箱内引接电源行吗?
我认为是消防支线跨越防火分区.
不知各位的意见如何?
发表于 2012-12-12 11:46:54 | 显示全部楼层
不行。
因为如果将这段线路看着消防支线,就违反《建规》11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路。。”条文解释中有说明上述供电回路指“从低压配电室或分配电室至消防设备会消防设备室最末级配电箱的配电回路”
发表于 2012-12-14 12:28:23 | 显示全部楼层
此配电间应视为分配电室,分配电室只能在一个防火分区内。每个防火分区都布置一个分配电室不现实。
     
发表于 2012-12-17 20:03:54 | 显示全部楼层
无配电室地下车库的应急照明配电箱及其他消防配电箱放置在什么地方?
发表于 2012-12-18 10:16:43 | 显示全部楼层
是可行的,只是在不同的防火分区设置不同回路,末端设双电源互投既可以了
     
发表于 2013-1-5 12:34:57 | 显示全部楼层
也有类似疑问。      在一个工程,2个防火分区,防火分区1设总配电间,防火分区2内有一台排烟风机,从配电室引线至风机算违背:消防分支线不应穿越防火分区的规定吗?
     
发表于 2013-1-5 12:42:09 | 显示全部楼层


如果防火分区2内的排烟风机独在其机房内设置双切箱,当然不能算支线跨域防火分区了。个人理解支线应为末端配电箱引出的线路。
     
发表于 2013-1-5 20:59:27 | 显示全部楼层
我还以为 除树干式供电的树干外,其他均为分支线路呢。
楼下的说说看。{:smile:}
发表于 2013-1-11 00:32:47 | 显示全部楼层
同意hbsjzsjy 的看法
发表于 2013-1-11 09:05:22 | 显示全部楼层
常用和备用配电线分别引至设备端,在设备端前做双切就可以。根据民规13.9.8:消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。若2个防火分区只有一个强电间,可以使他们的分支干线穿越防火分区,在末端做双切引出分支线路,供电至消防设备,只需要保证这条分支线路不要跨越防火分区即可。
发表于 2014-6-16 10:25:45 | 显示全部楼层
同意10楼意见,末端切换就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则