账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23385|回复: 28

[求助] 求助 是不是给排水做了自动喷淋 电气就得相应的上火灾自动报警系统啊

  [复制链接]
发表于 2012-12-18 15:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT   哪位大咖能给解决下
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:54:42 | 显示全部楼层
{:49:}{:49:}{:49:}{:49:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
老康阁楼 + 1 喷淋可以做一个参考并非依据

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-18 16:05:06 | 显示全部楼层
{:49:}{:49:}{:49:}

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
老康阁楼 + 1 灭火毕竟还是以水专业为主的

查看全部评分

     
发表于 2012-12-18 16:36:28 | 显示全部楼层
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》
3.1 章节条文说明(P49),看第二自然段的结尾:

二级保护对象的……很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,具体见附录D的内容。
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:51:16 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长
谢谢  我去看看

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
老康阁楼 + 1 没报警喷淋消火栓泵是可以启动的

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-18 17:01:18 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长
我看了  还是不是很明确  我做的是个3层商业  每层1500多平米   给排水的说要上喷淋  但是这个还没到我们电气做火灾自动报警系统的要求  不知道我到底是不是该上  但是如果不上   怎么样做到做到自动喷淋呢   如果没有烟感或者温感的探测器
     
发表于 2012-12-18 17:03:40 | 显示全部楼层
装不装火警探头和上不上FAS是两回事喔。
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:11:40 | 显示全部楼层
回复 7# 东海龙王
怎么理解 我不太明白哦
     
发表于 2012-12-18 17:12:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:17:30 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

那请教前辈  我这个是上合适呢  还是不上合适呢
     
发表于 2012-12-18 20:23:20 | 显示全部楼层
楼主介绍:3层商业  每层1500多平米……
1、按现行 GB 50016-2006 防火规范的设计规定,允许不设置火灾自动报警系统。
2、按还未批准的《建筑设计防火规范》(2012版“送审稿”):任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的商店,应设置火灾自动报警系统。

建议:设置火灾自动报警系统为好。

至于最终是否设置火灾自动报警系统,得根据下述情况确定:

1、首先得听取委托方的意见,委托方要求设置火灾自动报警系统,就没有问题;
若委托方没有委托要求,你就做工作建议他们同意设置;
若委托方为节省初次投资而坚决反对设置火灾自动报警系统,目前还不能认为违反现行 GB 50016-2006 防火规范的强制设计规定;
2、得视当地消防主管部门的初步设计批复意见做施工图设计;
3、还得看当地审图机构电气审图人员是如何认识各规范间相互关系的,各地存在不一样的认知,蛮头痛的。

不知 wokansl 是否明白了?{:smile:}
     
发表于 2012-12-18 20:48:23 | 显示全部楼层
估计更头痛了
     
发表于 2012-12-18 22:49:03 | 显示全部楼层
回复 1# wokansl


    具体情况具体分析。多看规范没坏处
     
发表于 2012-12-19 08:31:24 | 显示全部楼层
回复 12# sh_13131

发表于 2012-12-19 08:55:29 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长
请问如果没有消防信号,消防泵怎么启动呀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则