账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11650|回复: 8

[问题探讨] 备用电源持续供电时间(非消防时)

[复制链接]
     
发表于 2012-12-21 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.0.5 同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。
这里并没有提到时间,消防时时间有规定,这里不考虑,在一路电源断电的情况下,另一路电源要坚持多长时间?
1.比如四星级及以上旅游宾馆,按照民规,全部为二级以上负荷,短时可以考虑利用变压器的过载能力,如果持续运行直到另一电源修好,变压器就得预留出50%,这就影响变压器容量选择。
2.再比如一路电源,发电机做备用,主电源断电,持续时间影响到用油量
     
发表于 2012-12-21 10:40:05 | 显示全部楼层
1:酒店一般一二级负荷的备用要计入变压器计算,检修也未必在高峰期检修,计算书的负载率是一个理想值,基本不具有运行参考价值
2:油量可以根据酒店公司要求,室外下埋油罐。
发表于 2012-12-21 11:12:30 | 显示全部楼层
如果是已经找好酒店管理公司的酒店,那么管理公司会有具体的设计要求的,不但包括柴发的油量,甚至连变压器的台数和负载率都有规定……
     
发表于 2012-12-24 10:09:13 | 显示全部楼层
民规,蛋疼啊
发表于 2012-12-25 13:36:03 | 显示全部楼层
有些规定不在民规里面约定。比如,发电机的油量。是物业法还是各地方政策(具体是哪个记不清了,)里面有规定,要常备发电机组运行8小时的油量。做物业的应该很熟悉。
     
发表于 2012-12-25 14:23:05 | 显示全部楼层



二楼的回复有些片面,我想楼主的问题不在于这里。
这么假设,如果有一台变压器正在检修且检修时间可能会较长,我们应该如何设计变压器的负载率?因为此时需要另外一台变压器需要带起全部的负荷(根据民规全部都是一二级负荷,就没有三级负荷)。
当然我们都知道计算负荷都会偏大很多,可是谁能说出究竟偏大多少?如果按照计算负荷,要在一台变压器检修时保证所有负荷不退出运行,是不是真的需要把变压器的负载率降到50%?
     
发表于 2012-12-25 16:31:50 | 显示全部楼层
............
四季酒店标准.jpg
万豪.jpg
豪生酒店标准.jpg
HIG.jpg
     
发表于 2012-12-25 16:40:42 | 显示全部楼层
1:五星级酒店并非全部都是一级负荷,同样存在三级负荷
2:负载率是一个很大的纠结,甚至包括常见的公建,计算书的负载率根本不是实际负载率也不是长期负载率,是高峰期短时非故障负载率。
3:酒店的负载率确实很低,季节性明显,地域性也有关。
4:酒店是按本酒店品牌运行需要配置电源和合理分配
5:一级负荷用户规范中的一路over,一路要带所有负荷,是指的变压器还是指的中压线路?呵呵。。。
     
发表于 2012-12-25 16:43:58 | 显示全部楼层
6:发电机的容量也要考虑地区用电的可靠性,如果论证即使2路也不可靠(如假性2路10kV),油机带百分之百负荷也不是不可能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则