账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30480|回复: 39

[问题探讨] 照明应急电源管SC可否改为KBG管,图纸交底时提出的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-26 09:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明应急电源管SC可否改为KBG管,图纸交底时提出的问题,求助
     
发表于 2012-12-26 09:30:32 | 显示全部楼层
我认为可以,按民规13.10.5条要求,不是明敷的话,可以。
     
发表于 2012-12-26 09:34:27 | 显示全部楼层
按民规13.10.5条要求,只要是暗敷,并且满足在不燃烧体内,保护层厚度大于30毫米,采用什么管都可以
     
发表于 2012-12-26 09:37:08 | 显示全部楼层
采用KBG管,无论明敷暗敷都不可以~!2#3#说的不对~!
     
发表于 2012-12-26 09:41:07 | 显示全部楼层
按照《民规》8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
然后再查阅国标04DX101-1-6第104页,可知所有的KBG的壁厚最大只有1.2mm。所以所有的KBG都不能用!
     
发表于 2012-12-26 11:30:56 | 显示全部楼层
按照规范,确实不能用KBG,但实际用的也很多
发表于 2012-12-26 11:52:11 | 显示全部楼层
可以采用JDG   紧定式导管。
发表于 2012-12-26 11:56:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-12-26 11:57 编辑

回复 5# yjgabc


    请教下,民规中8.3.2中明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。而KBG的管壁厚度最大为1.2mm,那么KBG管的应用场所是不是就没有了?(潮湿的地方就更不用说了,要不小于2.0mm的壁厚)
     
发表于 2012-12-26 12:51:39 | 显示全部楼层
回复 8# David_H


    从规范的角度上讲,KBG已经不能在民用建筑使用了。所以现在一般施工用JDG管。
发表于 2012-12-26 17:56:26 | 显示全部楼层
按照《民规》8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
住宅电气设计规范  也有同样条文
发表于 2012-12-27 09:05:28 | 显示全部楼层


你确定么……规范是一群老爷们闭门造车弄出来的,他们已经多少年没去工地了,现在工地上用的最多还是薄壁镀锌管……
发表于 2012-12-27 09:39:42 | 显示全部楼层
综合低规GB50054-2011第7.2.10条,
民规JGJ16-2008第8.3.2条,
KBG仅可用于明敷于干燥场所。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很仔细啊!

查看全部评分

发表于 2012-12-27 15:25:34 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc


    不对,KBG有三种壁厚,1.0;1.2;1.6mm
发表于 2012-12-27 16:04:44 | 显示全部楼层
回复 13# rachanaqiu


    1.6mm的需要厂家定做了~~~市场上主要是1.2mm

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是的。

查看全部评分

发表于 2012-12-27 16:14:09 | 显示全部楼层
回复 14# David_H


    工业与民用配电设计手册第九章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则