账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11402|回复: 4

[求助] 消防控制模块切断非消防电源是否一定要加隔离模块?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-28 10:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,想请教论坛中的各位前辈,在消防系统的接线中,控制模块在火灾时切断非消防电源时,是否一定要加隔离模块(隔离强电进入消防系统),还是要看控制模块所接的分励脱扣器类型,比如说,有DC24V的分励脱扣器时,控制器直接与脱扣器连接。反之,则加隔离模块。

评分

参与人数 2E币 +13 收起 理由
尺短寸长 + 10 认真!
暗夜流星 + 3 现在设计时关注这些细节的设计师不多了,一 ...

查看全部评分

发表于 2012-12-28 17:44:53 | 显示全部楼层
是的,当然要看分励脱扣器类型,主要是其线圈驱动电压。一般在稍微详细一点的设备资料样本上都有。图片是某品牌的。它可以把分励脱扣器线圈驱动电压按设计要求做成AC220V,AC400V,DC220V,DC24V任意一种。大多数品牌都能做到这4种。个别的只能做其中1到2种。所以设计时最好的先查阅样本资料。
分利.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很好!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-28 17:59:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-28 18:06 编辑

暗夜流星介绍的是:电压规格(电源输入) AC220V,AC400V,DC220V,DC24V

有些厂家可能只有:电压规格(电源输入)AC230V,AC400V,DC220V.

得看各家产品的技术样本了。

1、一般情况采用:电压规格(电源输入)AC230V,电源输入环节串接消防联动模块的“无源常开接点”,FAS联动信号一到,“无源常开接点”闭合,即可完成分励脱扣了。

2、若提供的DC24消防联动控制模块具备有“有源常开接点”,直接采用DC24V分励脱扣器完成脱扣,注意一定得配电压规格(电源输入)DC24V的断路器或具备类似分励脱扣器的保护电器了。
发表于 2012-12-28 23:17:07 | 显示全部楼层
我认为不需要“隔离模块”,我理解的隔离模块是消防报警总线上用的一种模块,其作用是如果总线太长,一处发生短路,会造成整条消防总线瘫痪,为了避免这种情况,在一定的区域内,总线上装上隔离模块,在模块后面的总线上发生短路时,不影响隔离模块之前的总线线路正常工作,隔离模块是装在总线上的,不是装在控制模块之后的。
断路器的分励脱扣装置,实际上是一个动力装置,类似于接触器上的线圈,使断路器受外部电源的控制脱扣,分励脱扣和断路器的主回路并没有电气上的连接,如上楼所述,如果断路器分励脱扣器如果是220V,把控制模块的无源触点串入220V的控制回路中,在控制模块中,模块电子线路控制的是继电器的线圈,而继电器的无源触点和线圈之间是绝缘的,已经是隔离的,如果断路器分励脱扣器如果是DC24V,此时,是控制模块有源输出,控制模块输出DC24V给断路器分励脱扣线圈,是消防系统提供电源给断路器分励脱扣器供电使其工作,由于分励脱扣器和断路器主回路之间并没有电气联系,所以也是隔离的。
     
发表于 2012-12-29 16:08:02 | 显示全部楼层
一般都是通过中间继电器转换吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则