账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6998|回复: 1

[求助] 二级负荷断电恢复时间要求多长?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-31 15:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二级负荷断电,如果是其所接变压器回路故障断电,而其母联的另一台变压器有电,这时发电机不会启动,而母联开关一般要求人为合闸,因此供电会比较慢。请问二级负荷的断电恢复时间有什么规范要求没有?
     
发表于 2012-12-31 15:22:12 | 显示全部楼层
消防负荷,?一般的二级负荷好像没什么要求,甚至可以手动切换。消防动力不大于30S,应急照明不大于5S。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则