账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27708|回复: 44

[求助] SPD安装问题?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-1-9 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?

连接导线应该选用什么型号规格的导线,BV\YJV\BVR-450/750V?

当雷电流来袭,如何计算产生的电涌电压(大于8KV时,才安装SPD)?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-1-9 20:50:51 | 显示全部楼层
SPD安装在低压进线柜总断路器下端,离PE排越近越好(上、下引线总长,越短越好);

连接导线应该选用BVR-450/750V,同等截面情况下,股数越多越好;

当雷电流来袭,电涌电压能计算吗?天老爷可不受调遣。
发表于 2013-1-9 20:56:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-9 21:04:57 | 显示全部楼层
SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?
答:防SPD失效来看,下端。规范也是这样要求的。
连接导线应该选用什么型号规格的导线,BV\YJV\BVR-450/750V?
答:人可耐90KV的雷电过电压。无损。
当雷电流来袭,如何计算产生的电涌电压(大于8KV时,才安装SPD)?
答:无法计算,夜晚脱衣服,发出的火花,放电电压至少大于3KV。治学以诚 发表于 2013-1-9 20:56


老诚新年贼给力。

老诚发言荣登“老诚语录”。
     
发表于 2013-1-9 21:07:59 | 显示全部楼层
新年新气象
发表于 2013-1-9 21:17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-9 21:26:08 | 显示全部楼层
不懂!

俺只知:答非所问。
     
发表于 2013-1-9 21:29:33 | 显示全部楼层
算给你看看。
人接触220V   0.1秒无损。即22伏秒的电击是人能承受的。
350微秒对应的电压
22*1000000/35 ...
治学以诚 发表于 2013-1-9 21:17



老诚,介绍一下哪来的,俺也学学。
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:49:32 | 显示全部楼层
我是关心雷电流是否能把总开关击坏。如果击坏了,事故就大大的了。

所以我想是否把SPD按上端,来保护总开关,有无此必要?

放前端是想保护总开关。
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:50:52 | 显示全部楼层
防SPD失效,可在其前端安装熔断器啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:30:38 | 显示全部楼层
“同等截面情况下,股数越多越好;”,为什么?
     
发表于 2013-1-10 19:31:23 | 显示全部楼层
“同等截面情况下,股数越多越好;”,为什么?
jychen1 发表于 2013-1-10 19:30


股数越多导体表面积越大!
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:36:39 | 显示全部楼层
楼上说说原理啊,谢谢各位了。
     
发表于 2013-1-10 19:38:49 | 显示全部楼层
回复 13# jychen1

高频电流分量具有“趋肤”的特点,导体表面积越大,高频电流下泄阻抗越小!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 洞若观火,心似明镜。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:42:58 | 显示全部楼层
我关心雷电流能否把总开关击坏?有无此必要?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则