最近我同事做了一个宁夏的工程,二类高层办公楼,当地审图老爷子的审图意见晒晒:
1、二级负荷应包括走道照明。(电话沟通时,老爷子要求所有走道照明都要按应急照明设置)
2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关,(老爷子坚持认为二者不能同时存在)
3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表。(老爷子认为计量没有那么精确,不必电度表设一个互感器,电流表再设一个互 感器)
4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器(老爷子认为漏电断路器和电气火灾剩余模块只能取其一,要是在某开关处用了漏电开关则不必设电气火灾系统,反之要设该处设了电气火灾系统,则不设漏电开关)
5、屋顶水箱间应设置消防电话。(老爷子认为水箱间就是规范里说的“等处”)
我先不说自己的观点,先请各位坛友看看老爷子说的提的对不对,尤其是请yangyang老兄看看,咱宁夏老乡审图有无道理? |