大家进线柜方向如何选择?
在《建筑电气设计要点及常见问题分析》P62页 不赞成断路器上接负荷下接电源做法,如图所示:
而08D800-2.P20页 断路器是上接负荷下接电源做法,如图所示:
然后我想原因是不是:
1)第一幅图中,不赞成断路器上接负荷下接电源做法,在于该柜是固定柜,检修时人可能触及的部位包含带电导体;
2)第二个图中,断路器是上接负荷下接电源,在于采用的是抽屉柜,检修时仅为抽屉部分。且进线设在单独的电缆室,电缆本身也有绝缘。
大家帮我看看,我理解的对吗? |
|