账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7534|回复: 4

[求助] 多少功率配电要用三相供电吗

[复制链接]
发表于 2013-1-20 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气设计有规定多少功率配电要用三相供电吗
发表于 2013-1-20 21:10:36 | 显示全部楼层
一般以6KW为准吧。我们是这么算的。
发表于 2013-1-21 11:01:21 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-1-21 11:22:06 | 显示全部楼层
这个问题最好区分情况:

楼主是说单台设备功率,还是说单家住户的用电功率,还是某小型建设项目的总用电功率?
发表于 2013-1-21 12:27:01 | 显示全部楼层
没绝对的规定,根据设备用电需求来的。比如计算出来负荷8KW的住宅,大多数是单相进线,很多地方供电局也规定采用单相进线。但是如果这户是负一层跃一层的,且根据实际需要设有三相的污水提升装置。那就建议采用三相供电更经济实用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则