账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12220|回复: 12

[求助] 稳压泵能不能采用变频控制?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-29 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
现在给排水的说稳压泵可以使用变频控制,原因是稳压泵不影响消防。
     
发表于 2013-1-29 14:28:02 | 显示全部楼层
钱多咬手不是?小小稳压泵,也要变频?
     
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:45:14 | 显示全部楼层
因为稳压泵的方式有回水管补水、稳压罐和变频补水稳压,回水管浪费、稳压罐要占用地方,只有变频最适合了。稳压泵长期运行的。
     
发表于 2013-1-29 16:31:57 | 显示全部楼层
即便变频,也是水专业选定的,不是电气决定的
发表于 2013-1-29 16:42:28 | 显示全部楼层
水怎么提就怎么干
     
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:42:16 | 显示全部楼层
不是民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。上说不能变频控制吗?所有问问稳压泵能不能用变频。
     
发表于 2013-1-29 19:23:35 | 显示全部楼层
小泵没必要。况且民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
发表于 2013-3-29 13:31:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-20 10:20:00 | 显示全部楼层
水专业提供的就是变频控制,而且待启动消火栓泵和喷淋泵后,要求关闭稳压泵。所以它只在火灾前期起作用。可能是对消防灭火影响不大吧的原因吧,审图也没有提过这条。
     
发表于 2013-5-28 17:16:31 | 显示全部楼层
这个水专业,节能规范肯定学多了
发表于 2013-5-31 13:02:15 | 显示全部楼层
GB 27898.1-2011 固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备
GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
GB 27898.4-2011 固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备
GB 27898.5-2011 固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备

好像就是在这里面,稳压泵可以变频,具体在哪,大家可以找找,按照尺总发的,消防泵变频也可以
     
发表于 2013-5-31 14:10:21 | 显示全部楼层
GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。
6.15.1 操控柜的基本性能试验按 GB 27898.1-2011 中的 6.15 规定的方法进行。
6.15.2 变频器抗干扰试验按 GA61 规定的方法进行。

GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
6.15.1 无变频器配置的操控柜按 GB 27898.1-2011 中的 6.15 规定的方法进行。
6.15.2 变频器的操控柜按 GB 27898.2-2011 中的 6.15 规定的方法进行。
     
发表于 2013-5-31 14:21:13 | 显示全部楼层
GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
5.14 操控柜
操控柜应符合 GB 27898.1-2011 中的 5.14 的要求,配套使用变频器的操控柜应符合 GB 27898.2-2011 中的 5.14 的要求。

GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
5.14.4 变频器的其他要求
5.14.4.1~4(略)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则