账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7223|回复: 4

[问题探讨] 辅助等电位联结的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-1-30 00:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位在工程中要求做辅助等电位联结的情况多么?
发表于 2013-1-30 00:58:50 | 显示全部楼层
民规:
2 辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:
1)在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7.7节规定的条件时,应设置辅助等电位联结;
12.8.10 辅助等电位联结应符合下列规定:
1 在1类和2类医疗场所内,应安装辅助等电位联结导体,并应将其连接到位于“患者区域”内的等电位联结母线上,实现下列部分之间等电位:
1)保护导体;
2)外界可导电部分; .
3)抗电磁场干扰的屏蔽物;
4)导电地板网格;
5)隔离变压器的金属屏蔽层。
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
1 安全防护应根据所在区域,采取相应的措施。区域的划分应符合本规范附录D的规定。
2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结应将0、1及2区内所有外界可导电部分与位于这些区内的外露可导电部分的保护导体连接起来。
12.9.3 游泳池的安全防护应符合下列规定:
1 安全防护应根据所在区域,采取相应的措施。区域的划分应符合附录E的规定。
2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连:
12.9.4 喷水池的安全防护应符合下列规定:
1 安全防护应根据所在不同区域,采取相应的措施。区域的划分应符合附录F的规定。
2 室内喷水池与建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0、1区域范围内均应进行等电位联结。
辅助等电位联结,应将防护区内下列所有外界可导电部分与位于这些区域内的外露可导电部分,用保护导体连接,并经过总接地端子与接地网相连:
7.7.4 接地故障保护(间接接触防护)应符合下列规定:
4 当电气装置或电气装置某一部分的自动切断电源保护不能满足切断故障回路的时间要求时,应在局部范围内作辅助等电位联结。

低压配电设计规范:
5.2.5 当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时,尚应在局部范围内将本规范第5.2.4条第1款所列可导电部分在做一次局部等电位联结;亦可将伸臂范围内能同时触及的两个可导电部分之间做辅助等电位联结。


基本就上面这几项了,TT等其他系统形式的规定基本差不多

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

发表于 2013-1-30 01:00:09 | 显示全部楼层
另外16895的特殊装置或场所的要求里面也有一些其他的要求设置的场所,如狭窄场所等等
     
发表于 2013-1-30 08:20:28 | 显示全部楼层
等电位联结至少有2个作用:
一、形式上满足设计规范要求了;
二、心理上勉强踏实了。
     
发表于 2013-1-30 09:40:30 | 显示全部楼层
辅助等电位可以降低相邻金属导体间的接触电压 是一种比较简单且有效的 防电击手段
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则