账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11247|回复: 3

[求助] 电流互感器穿心匝数?

[复制链接]
     
发表于 2013-2-1 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
穿心匝数指的是什么意思?比如穿心匝数为一匝。
发表于 2013-2-4 09:37:02 | 显示全部楼层
穿心匝数为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器。二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。
一般是刚好没有所需要变比的互感器时,用现有的互感器代替的一种措施。例:实际需要50/5的互感器,但手边仅有100/5的互感器,就可以用100/5的互感器穿二匝来使用。
     
发表于 2013-2-4 09:42:41 | 显示全部楼层
提到CT穿心匝数,应该专门针对穿心式电流互感器而言吧。

穿心匝数就是CT一次线圈的匝数咯:1匝等于一次线路直接穿过即可,2匝就是一次线路直接穿过后再绕回来一次(总共等于绕1圈)、再穿过,3匝就等于绕2圈,4匝就等于绕3圈.依此类推。
     
 楼主| 发表于 2013-2-4 20:23:38 | 显示全部楼层
谢谢二位,又涨见识了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则