账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5200|回复: 8

佛山当地工程的两条条审图意见

[复制链接]
发表于 2013-2-19 09:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.厨房电源插座应选用防溅型
   找了半天规范,没找到依据啊
2.燃气热水器插座未见有开关
   规范JGJ242-2011 8.5.3只是提到宜设置,不是强条
麻烦各位大神帮忙看下
     
发表于 2013-2-19 10:08:48 | 显示全部楼层
厨房插座看你装设的位置,要是离水盆近,为什么不装呢?燃气插座宜设开关,虽然不设强条,但是还是装上为好。另外楼主提的这2个问题都不是啥大问题,改也好改,无非是改个图例的事,或者图省事,加个备注也行。别和审图的对着干~~~
     
发表于 2013-2-19 10:09:53 | 显示全部楼层
第一条:查08<<民规>> 10.8.1-9
第二条:需正确理解规范用词,可查看规范的“用词说明”
 楼主| 发表于 2013-2-19 11:56:13 | 显示全部楼层
回复 3# gdx8785


    感谢版主,回答清晰明了,3Q
     
发表于 2013-2-19 12:15:38 | 显示全部楼层
防溅型插座又丑又难用。尽量避免近水装设
     
发表于 2013-2-21 11:22:26 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》

8.5.3 洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。
     
发表于 2013-2-21 11:24:33 | 显示全部楼层
8.5.1表格中要求,厨房、卫生间插座应选用防护等级为IP54型电源插座。
     
发表于 2013-2-21 11:54:18 | 显示全部楼层
IP54就是防溅型
发表于 2016-3-5 10:30:01 | 显示全部楼层
别和审图的对着干!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则