账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 49446|回复: 66

关于分配电室的理解问题,今天和审图公司的审查人PK了

 火... [复制链接]
发表于 2013-2-20 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先说下我的配电方式:
       30万平的住宅项目,地下室两层,19个防火分区,每三个防火分区做一个分配电室,从低压柜引来两条回路
                         地面上7栋超高层住宅,每栋配电如下:从变配电房引来四条回路,其中两条(一主一备)引至地下一层的分配电室(供电负荷:公共区普通照明、景观照明、应急照明、低区加压风机、消防电梯集水坑潜污泵),另外两条(一主一备)引至屋顶的分配电室(供电负荷:客梯、消防梯、高区加压风机、装饰照明)

下面是审图意见了:从低压配电室至屋顶用的配电柜,消防用电设备与非消防用电设备共用配电电缆,不妥

PK:纠结点就是分配电室的定义,审查人是位老先生,直接指出说我不能这样定义分配电室,他说我这个项目里不存在分配电室的,都应该从低压柜直接出线,我让他找规范依据,他也不能拿出,搞得我难受啊;而且我前面做的几个项目也没提到这个意见;
问题:1.分配电室的定义(查了相关规范,找不到依据),我觉得我的理解没问题
      2.如果我这个做法没问题,怎么和这位老先生说清楚
{:mad:}
     
发表于 2013-2-20 15:34:39 | 显示全部楼层
适合设置多处低压配电室和变压器室。这样最合理
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:26:50 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    此项目设置了三处变压器室、三处低压配电室;现在是关于分配电室理解的问题,请老师指教
     
发表于 2013-2-20 16:34:27 | 显示全部楼层
既然都分散设了三处变压器室和低压配电室,肯定不应再设什么分配电室了。审图意见无误
     
发表于 2013-2-20 16:35:28 | 显示全部楼层
无端增加配电级数,确为不当
 楼主| 发表于 2013-2-20 17:22:51 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山
(1).不设置分配电室的情况:塔楼的进线回路(公共照明1条,应急照明2条,低区消防动力两条,客梯两条,消防电梯两条,高区消防动力两条,这一下子就要从低压柜引来11条回路 ;
(2).设置配电小室的情况:只需从低压柜引来4条回路   
两种方案比较,第二种可以减少低压柜的数量和出线回路,应该是可以为业主节省投资的
     
发表于 2013-2-20 19:50:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-20 19:55 编辑


个人认为第二种方法不但没有达到节省投资的目的,反而增加了投资。
1、变电所里地低压柜貌似减少了数量和出线回路,可分配电室里增加了。
2、分配电室不仅要满足单栋住宅楼11个出线回路的要求,还多了4个进线回路。
3、增加分配电室,多占了公共面积,资源有效利用率降低了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好样的

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 08:39:57 | 显示全部楼层
个人认为第二种方法不但没有达到节省投资的目的,反而增加了投资。
1、变电所里地低压柜貌似减少了数量和出线回路,可分配电室里增加了。
2、分配电室不仅要满足单栋住宅楼11个出线回路的要求,还多了4个进线回路。
3、增加分配电室,多占了公共面积,资源有效利用率降低了。yangyang7201 发表于 2013-2-20 19:50

再增加一条:
增加了配电级数,可靠性下降。
     
发表于 2013-2-21 10:22:36 | 显示全部楼层
楼主的设计方案确实有问题,审图老爷子的意见是对的。一个楼为什么要设2个分配电室呢?明显很浪费啊。但是yangyang的观点我也不完全认同,按照北京的做法,高层住宅一个楼进4个回路不算多,两路照明,两路动力。每个楼设一个分配电室,一个小区设1~2处变配电所。所以,看了楼主的设计方案确实不妥,1、每个楼设2个分配电室太多,也无必要。2、地下车库设分配电室也无必要,尤其是每3个防火分区设一个,更有点浪费,还增加的配电级。所以说和老爷子不能随便PK
发表于 2013-2-21 10:46:33 | 显示全部楼层
楼主的设计方案确实有问题,审图老爷子的意见是对的。
     
发表于 2013-2-21 11:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-21 11:20 编辑
但是yangyang的观点我也不完全认同,按照北京的做法,高层住宅一个楼进4个回路不算多,两路照明,两路动力。
yjgabc 发表于 2013-2-21 10:22


我没有说高层住宅一个楼4个进线回路多了啊。
而是说:楼主在已设置三处变配电室的情况下,又设置分配电室,相对由变配电室直接出线,凭空多出了4路进线。
     
发表于 2013-2-21 13:20:34 | 显示全部楼层
回复 11# yangyang7201


    yangyang老兄的意思是他不应该设置分配电室?直接从变配电所出11路回路?
     
发表于 2013-2-21 13:46:44 | 显示全部楼层
回复 12# yjgabc

是的。根据楼主对工程的叙述来看,分配电室的设置弊大于利。
     
发表于 2013-2-21 15:26:21 | 显示全部楼层
回复 13# yangyang7201


    对yangyang老兄的观点我不敢苟同。每个楼设一个分配电室,方便管理,(当然楼主设两个有点浪费,我也不赞同)。也许你会说增加一级配电级,但是从整个系统上说也并无不妥。变配电室处为1级,楼配电室2级,楼层电井处3级,每家户箱4级。仅仅4级而已,试想,我们所做的工程不外乎也就这4级吗?不知宁夏住宅小区是否设箱变,如果做箱变的话,按yangyang的说法,每个楼不设分配电室,每楼直接进11个回路,那箱变要多少个低压柜才能满足要求啊??

点评

赞成  发表于 2014-12-23 09:29
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-21 16:25:14 | 显示全部楼层
地下室相通,整个建筑应该按照一栋考虑,变电所设在建筑内,则消防配电应该从变电所低压侧配出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则