账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 57161|回复: 113

[求助] 医院里面的IT系统怎么理解?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-2-25 23:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看《08SD706-2+医疗场所电气设计与设备安装》这本图集,对IT系统不太理解。
第9页里面是用单相隔离变压器220V/220V,二次侧的设备不接地,那这个应该是电气分隔吧?怎么变成IT系统了,还做绝缘监视?
1000.jpg
1001.jpg 1002.jpg
第15页和第16页里面,IT系统的设备外壳是与TN-S系统里面的PE相连的,这个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统,那么IT系统的设备接地怎么弄?
整个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统的话,IT系统做专门的接地和TN-S的接地又不联系的话,又不现实。
如果IT系统里面的设备是放在地面上,那这就变成了电气分隔,二次侧设备是不能接地的,这就不是IT系统了,就不需要做绝缘监视了。

这到底该怎么理解?

1. 整个大楼是TN-S系统,而某个房间是IT系统,那么IT系统的T是怎么接地的?是直接与楼层的钢筋相连,还是什么
2. IT系统里面的设备是放在地面上,那这应该是电气分隔了吧?也就不需要做绝缘监视了吧

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-2-26 08:21:05 | 显示全部楼层
http://bbs.co188.com/thread-2716778-1-1.html

我很久以前的纠结。。。再次纠结。。给您个链接。看看然后再探讨下!
     
发表于 2013-2-26 08:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-26 08:55:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lb86wl81 于 2013-2-26 09:02 编辑

回复 3# 尺短寸长


    尺总,貌似打不开上述网页现在能打开了,貌似又是一场激烈的争论呀
     
发表于 2013-2-26 08:57:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-2-26 09:02 编辑

我尝试帮转述老尺的观点。
心脏等手术室采用以下2种方式之一配电:
一、设置隔离变压器(其二次回路不接地)、二次侧PE线和绝缘监测器,按IT系统配电。这适合为1~2台手术设备供电。
二、设置隔离变压器(其二次回路不接地),不设二次侧PE线,可免设绝缘监测器(此时不再称之为IT系统)。这适合仅为1台手术设备供电。
发表于 2013-2-26 09:22:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-26 09:24:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-26 09:51:38 | 显示全部楼层
对此问题,我认为还有必要补充或进一步澄清如下:
一、以“隔离变压器方式”供电,与“IT方式”供电,不可划等号;PE线接地功能接地不可划等号。

二、当明确以“隔离变压器方式”供电时:(1)由单个二次线圈供电的用电设备不宜超过2台(若为单台,自然无须设PE线;若为2台,须设绝缘导线作为用电设备间PE线,但该PE线不得接地,即不得与本楼普通接地系统连通);(2)用电设备外壳可接触地面,但不得与地面金属物体连通;(3)至于隔离变压器二次回路(实为单相)的2根带电导体,均不可作功能接地

三、当明确以“IT方式”供电时(当然也须用到隔离变压器):(1)其用电设备设置的PE线须接地,即应与本楼当层普通接地系统连通;(2)至于隔离变压器二次回路(实为单相)的2根带电导体,均不可作功能接地
     
发表于 2013-2-26 10:00:59 | 显示全部楼层
医疗场所:

设置隔离变压器,其二次回路不接地,以医疗IT系统进行供电:供多台医疗设备;

设置隔离变压器,其二次回路不接地,以隔离变压器供电(IT变压器)方式供电:供单台医疗设备(GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》第710.413.1.5条注3:“……当只有一台设备由单台专用的IT变压器供电时,该变压器可不装设绝缘监测器。”)。

非医疗场所:
以隔离变压器供电(IT变压器)方式供电,可以采用不接地的等电位联结,为多台电气设备供电。
     
发表于 2013-2-26 10:10:46 | 显示全部楼层
医疗场所:

尺短寸长 发表于 2013-2-26 10:00

红色字体IT若写全称,就是:Isolating Transformer(隔离变压器)。因此“IT变压器”之简写,就成了“隔离变压器变压器”,表达重复了;更何况,此时的IT,已和“IT系统”中的IT含义极易混淆。故建议不采纳类似于IT变压器这种表述。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 所言不虚。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-26 10:19:35 | 显示全部楼层
回复 10# 大鼻山

然也!

愚兄故意如此写,真正的目的就是让大家看明白 GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002 翻译欠缺所带来的这点差异,如此而已。
     
发表于 2013-2-26 10:21:54 | 显示全部楼层
民规引用时不作完善,也极其不应该!
发表于 2013-2-26 11:11:36 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


    然也!
发表于 2013-2-26 11:32:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-26 11:54:42 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


难得难得!{:1_274:}

老诚的“隔离变压器方式,可以引出TT,TN,IT三种方式的配电”—— 不错不错。

防电击的“隔离变压器供电方式”和老诚的“隔离变压器方式,可以引出TT,TN,IT三种方式的配电”—— 两回事两回事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则