账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21514|回复: 57

《建筑电气》2013年第2期文章投票

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-5 14:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选投票: ( 最多可选 13 项 ), 共有 15 人参与投票
6.06% (2)
6.06% (2)
18.18% (6)
6.06% (2)
15.15% (5)
3.03% (1)
0.00% (0)
18.18% (6)
9.09% (3)
9.09% (3)
0.00% (0)
3.03% (1)
6.06% (2)
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2013-3-5 16:08:32 | 显示全部楼层
第三篇论文,是本坛闻老兄的吧;恭贺一下!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 恭贺一下!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-5 18:05:39 | 显示全部楼层
杂志还没收到
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-5 18:38:18 | 显示全部楼层
杂志还没收到
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-5 21:44:53 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山

谢谢!文章就是有点长。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 祝贺。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-6 08:00:23 | 显示全部楼层
我也还没收到
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 10:13:15 | 显示全部楼层
你们还好了,我第一期的还没到。。。凭感觉,投了3、8、10。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 有奖。。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-13 11:33:04 | 显示全部楼层
悄悄地投自己一票,嘿嘿

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 必须的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 15:15:46 | 显示全部楼层
3还是花了不少心思的;
5对于市电的接入,基本未作文字的交代,是个有意或无意的遗憾。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-3-16 16:36 编辑

8  问题有点大,感觉作者的理解可能有问题。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:29:02 | 显示全部楼层
8文中推荐的局部等电位联结措施,依然无法化解长距离线路短路灵敏系数不足的问题啊!文章存在硬伤
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:34:18 | 显示全部楼层
而灵敏系数不足,会导致线路在短路后依然不跳闸,从而烧毁线路,严重的还会引致火灾;但8文中介绍的局部等电位联结呢?最多只能解决人身安全。属于顾此失彼
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:39:21 | 显示全部楼层
也有可能是 5.2.10 的表述有问题。住宅户内不需要设局部等电位联结,这是一定的(除浴室外)。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-3-16 16:41 编辑

而且该文中介绍的局部等电位联结具体做法也过于简单了。
如果真做“局等”,也应当是在家庭里全体具有I类防护外壳的家用电器所布放的地方,都应作局部等电位联结,而不是仅仅在家居配电箱那里做哟。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-16 16:45:00 | 显示全部楼层
总之一句话,8文中关于以“局等”来解决长线路灵敏系数不足问题的观点,是片面的、甚至可说是错误的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则