账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6727|回复: 4

[求助] 动力设备故障保护是“保护”还是“报警”

[复制链接]
发表于 2013-3-11 10:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一个江苏住宅项目的图纸,在潜水泵控制箱系统图中,故障保护有的写“过载报警”,有的是“过载保护”,还有“漏电报警”、“漏电保护”,求教,这是怎么确定的?
发表于 2013-3-11 10:39:32 | 显示全部楼层
如果是消防用的设备只能报警不能保护
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:51:30 | 显示全部楼层
回复 2# hash
但是审图公司的意见是消防水泵的“漏电报警”不符合国标,还有是不是非消防的设备都是保护?
发表于 2013-3-11 11:03:13 | 显示全部楼层
回复 3# 凌零茶友


    这个不一定的,你可以去看一下相关的标准图集
     
发表于 2013-3-11 11:11:59 | 显示全部楼层
如果说消防泵是一用一备可以加过载保护动作,反之只有一用只能报警。 因为过载往往是有转自的阻塞造成,往往会造成事故 所以 一用一备需动作 一用只能报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则