账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18656|回复: 23

审图老师让我在应急灯具的线路上增加一根充电线,我用的是双头灯和疏散指示。

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-12 10:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目简介:
一个约800平米的小型小宾馆,在一个县城里,因为是属于公建,因此我给设置了应急照明,包括疏散指示标志和双头灯。
双头灯是常闭不可控直接从照明配电箱引出的,疏散指示标志是常亮的也是从照明配电箱直接引出的。
审图意见下来了,审图老师说要我加上一根充电线。可是我觉得这个并没有必要。双头灯是常闭的,正常的相线直接接入蓄电池,到时候直接点亮就可以了,疏散指示应该也如此。

虽然我看了下灯具的样本,接线给的都是三根,但是我找不到原理图来确定到底是怎么回事,或者说不知道是否有规范对此有规定。

所以想请各位来看一下,这个充电线是否必须要加,有何依据。
发表于 2013-3-12 10:43:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:45:54 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

诚版——!  您敢这么说  我不敢呀   我可否回复: 本设计因双头应急灯位常闭,疏散指示为常亮,参照灯具接线图,故未设置充电线。   这样回复可行不?

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
dhgao + 2 真惨,除了插头,还要加根充电线……

查看全部评分

发表于 2013-3-12 10:49:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 11:05:51 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    好的  谢谢诚版   我也觉得不可控的加毛个充电线呀   哈哈   

应急灯的供电电源  这个貌似还真是很有意思   总也捋不顺   

大鼻山老师就一直说不让用双头灯   但是这个东西确实都在用的    囧     不惹争端   我去搞回复了
     
发表于 2013-3-12 13:15:31 | 显示全部楼层
回复 5# dafu1132232
低端的公建,用猫眼灯也未尝不可。存在即合理,况且各地消防局也同意用,规范也允许用,那就大胆的用,只是注意和建筑相协调,高档建筑就别用了。鼻山老师说的也很有道理,但是现在大家都在用,也没事。
     
发表于 2013-3-12 14:22:20 | 显示全部楼层
三级负荷可以,但二级负荷或一级负荷就别冒险了
     
发表于 2013-3-12 15:29:58 | 显示全部楼层
现在的应急照明都不知道怎么做了{:cry:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:42:36 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山


    嘿嘿  恩    但是关于这个三级负荷 还是很难分的  记得依您的观点  或许我记错了 好像一般都是普通负荷是三级  消防直接提到二级去了   消防的三级负荷 应该是不存在的吧
     
发表于 2013-3-12 20:57:09 | 显示全部楼层
消防的三级负荷,按现 GB 防火规范,应该存在!
发表于 2013-3-13 09:21:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-13 09:28:41 | 显示全部楼层
山东的表示也很有压力,应急电源这块也是各执一词,弄的我头都大了,向前辈们学习了。。
     
发表于 2013-3-18 23:33:14 | 显示全部楼层
审图老师,是吃屎长大的。


发表于 2013-3-26 16:11:36 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢了
发表于 2014-8-1 11:22:18 | 显示全部楼层
供电的应急灯回路不会断电,不用加充电线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则