《民用建筑电线电缆防火设计规程》
5.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
1.对于5.1.3条:如果1个线槽里面敷设的都是一般的电线电缆,按照规范说的,都要变成阻燃的了? 然后根据非金属含量,判断是采用那个阻燃级别? 线槽里面敷设的电缆(应该是多根),非金属含量很容易大于3.5吧,大于7也应该很容易,那最少是阻燃B级,阻燃A也很可能?
2.对于5.1.5 条:1个建筑物内,如果有线槽敷设(现在的建筑基本都有),按照5.1.3说的,就要采用阻燃的了,如果非金属含量大点,就要A级,那么1个建筑物内,基本就全是阻燃A级了?
3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明) |
|