账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12401|回复: 9

[求助] 低压电容器柜主开关大小的选取

[复制链接]
发表于 2013-3-16 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV及以下变电所设计规范说           “电容器装置的开关设备及道题等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍"

这句话如何理解,举例200kvar电容器,计算电流289A,是不是电容总开关选择上要大等于 289*1.5=433A呢
同理,100kvar,300kvar。。。。
     
发表于 2013-3-16 15:50:55 | 显示全部楼层
是的,单个电容尤其要注意。高压和低压好像有点差距,手头没有规范马上好翻,记不清了。
     
发表于 2013-3-17 02:46:25 | 显示全部楼层
如果回路串有电抗器呢
     
发表于 2013-3-17 07:10:39 | 显示全部楼层
《容规》上说是1.30倍。
     
发表于 2013-3-17 09:46:32 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-3-17 13:10:05 | 显示全部楼层
整定分为:1、总回路或分组回路;2、单台电容器。《容规》:5.1.3条:总回路或分组的为1.30倍;5.4.2条:单台的为1.37~1.50倍。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢谢纠错。

查看全部评分

     
发表于 2013-3-17 17:01:02 | 显示全部楼层
整定分为:1、总回路或分组回路;2、单台电容器。《容规》:5.1.3条:总回路或分组的为1.30倍;5.4.2条:单台的为1.37~1.50倍。
wangsx8210 发表于 2013-3-17 13:10


哦。是我记错了。{:tongue:}
我记住了“单台”,忘记了“总回路或分组回路”。{:sweat:}
发表于 2013-3-23 16:46:18 | 显示全部楼层
低压电容器柜 一般总开关按电容器运行额定电压 额定电流规范要求好象是1.43-1.55之间,我一般按2倍选,个支路按额定电压额定电流1.5倍选熔断器,
高压一般好多地方要求几倍选总开关,单个电容器自动投切按额定电压额定电流1.43-1.55之间,一般都选1.5了,固定补偿一般熔断器选额定电压额定电流 2倍选熔断器
一般情况下这么选,有些场所按这个选谐波大了熔断器总是烧,还要换大一点。。具体看厂家选型样本
     
发表于 2018-11-10 13:00:08 | 显示全部楼层
串电抗器电流变小了
     
发表于 2020-9-24 15:37:47 | 显示全部楼层
总开关不需要按照1.3倍去选
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则