账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8022|回复: 17

审图公司老头提了个高压柜电压互感器问题。

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-21 22:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个10KV的KYN28柜的PT柜,我电压互感器标的是:JDZ-10,10/0.1KV,0.5级  审图公司的老师傅在错漏碰里提了个:电施-04图中高压PT柜的电压互感器型号及规格有误? 请问大家这个到底哪里有误?我不明白。
发表于 2013-3-21 22:16:55 | 显示全部楼层
核查一下精度等级吧
     
发表于 2013-3-22 00:52:53 | 显示全部楼层
0.2
     
发表于 2013-3-22 08:37:57 | 显示全部楼层
需要对下系统图,选的是双绕组还是三绕组电压互感器?
我经常选10/√ 3 /0.1/ √3 /0.1/ √3 /0.1/3
发表于 2013-3-22 11:36:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 11:37:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 11:38:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 11:45:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-22 15:01:09 | 显示全部楼层
审图老头高明啊:以问代审,进退自如
发表于 2013-3-22 16:28:03 | 显示全部楼层
是否为用于交流操作电源电压不对?PT柜中0.5是可以的,计量柜用0.2
     
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:49:57 | 显示全部楼层
我的PT柜是三绕组电压互感器。应该怎么修改呢?
发表于 2013-3-22 17:36:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-22 19:12:19 | 显示全部楼层
治学兄和我标的一样啊
发表于 2013-3-23 08:14:40 | 显示全部楼层
老头老头的叫同行前辈似乎不太合适吧
发表于 2013-3-23 09:14:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则