账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12385|回复: 8

[求助] 电梯的功率问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-25 21:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一个33层住宅项目,甲方提供的电梯资料上写的电梯容量为27KVA,这与我们平常的电梯功率有点不太一样,如果把它转成有功功率,该怎么计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:56:36 | 显示全部楼层
期待回复中...
发表于 2013-3-26 09:14:18 | 显示全部楼层
差个功率因数,
     
发表于 2013-3-26 09:37:04 | 显示全部楼层
乘以年功率因数就可以。电梯是周期工作制的电动机,注意其负荷持续率的影响
     
发表于 2013-3-26 10:40:48 | 显示全部楼层
楼上答案标准。
发表于 2013-3-28 11:59:13 | 显示全部楼层
27KVA是视在功率Sjs(KVA),先要转化为有功功率Pjs(KW)和无功功率Qjs(Kvar)。常用电梯的Kx=0.22,cosφ=0.7,经计算Pjs=19KW
发表于 2013-3-28 13:21:45 | 显示全部楼层
需要系数法:电梯的负载持续率要转化到25%,这本身就有问题,其它的都是转化到100%。

甲方提供的电梯资料上,有没有电梯的额定负载持续率? 如果没有电梯的额定负载持续率,那你怎么转化到25%?

有时设计时,20几层的楼,就直接给电梯20KW,就认为这是转化到25%后的功率,按照这个功率再去计算电流。

如果不知道电梯的铭牌功率和额定负载持续率,你没法转化到25%呀,那这怎么计算?
发表于 2014-8-30 00:00:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-8-30 11:40 编辑

不是这么算的参考富士电机的电梯样本(永磁的)闭环时是过载倍数2倍持续10秒,功率45kw也就是90KW,加上其他空调照明,你就可以选用断路器了,一般电梯属于高危害场合,一般可靠的厂家都会设有应急安全电路,比如电池通过安全电路注入中间直流环节备份,容量根据大楼高度条件,直流断路器的选择等条件最好质询厂家
发表于 2015-3-20 10:38:46 | 显示全部楼层
周期工作制的电动机
注意其负荷持续率的影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则