账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7819|回复: 9

[求助] 户外柴发

[复制链接]
     
发表于 2013-3-26 11:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-26 13:44:34 | 显示全部楼层
户外箱式柴发,没有这个吧,发电机是要送风排风排烟的,箱式的怎么处理?

见过室外的发电机,就是上面有一挡雨棚子,油桶就地放置,把排烟的管子伸出顶棚外面去。直接燃烧室外空气就行了
     
 楼主| 发表于 2013-3-31 11:10:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-31 11:16:49 | 显示全部楼层
回复 1# enya208

听说过,见到过,没做过。
据采用此设备的设计人员讲,户外箱式柴发是全权(设计、安装)由厂家完成的。个人感觉不妥!
     
发表于 2013-3-31 13:22:07 | 显示全部楼层
不论户内户外,只要容量能满足要求(包括能带最大电动机的启动),启动时间能满足要求,都是提供一个可靠的低压电源,配电还是在原有的系统内,应该是可以的。不过在户外,环境是否允许倒是要考虑的。是固定放置还是临时放置,如果作为一个正式的备用电源,应该是固定位置并和低压系统连接的,噪音和排烟对周围有影响,环保部门会同意吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 很中肯的意见!

查看全部评分

发表于 2013-3-31 18:36:55 | 显示全部楼层
康明斯发电机资料介绍的,发电机是可以装在屋顶上的。{:lol:}
发表于 2013-3-31 18:56:02 | 显示全部楼层
确实有户外型成品的发电机的,我也用过,排烟和排风不是太大的问题,因为你做户内的,一样有排烟和排风的问题的。噪声也问题不大,毕竟是应急时使用的东西,除了一些绿色建筑和酒店什么的需要满足场地噪声的要求而已。设计人只需要找厂家要到一些技术参数即可了,比如尺寸,基础,接地要求,噪声等等就行了,纯粹当成一个电源就行。当然户外柴发的容量一般不大。。。。
发表于 2013-3-31 18:57:03 | 显示全部楼层



    户外柴发一般容量小,邮箱采用基座邮箱就够了,很少需要有其他储油的。。。。
发表于 2013-4-1 12:25:58 | 显示全部楼层
因为必须过环评,主要是降噪。所以户外的发电机组通常必须选静音发电机组。建议楼主搜一下“静音发电机”,多得很。
发表于 2013-4-1 14:55:05 | 显示全部楼层
回复 9# 暗夜流星


    我觉得降噪音都是次要的   主要是柴油发电机的排烟问题。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则