账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7418|回复: 8

[求助] 2.4公里路灯设计,请诸位大佬指点迷津〔急呀〕

[复制链接]
发表于 2013-3-27 20:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:30 编辑



楼主问题:

1.路灯设计时,其核心评价指标有那些?看一般的计算书,仅仅考虑平均照度及功率密度,是否得当?实际工程中,诸位如何考虑?

2.述布灯方案是否妥当?



图1:布灯方案

图1.jpg


图2:供电方案

图2.jpg


图3:箱变及控制箱接线

图3.jpg



附:CAD图 2.4公里路灯初步设计.rar (26.08 KB, 下载次数: 7)

124330h8963q3q8368qgoo.jpg
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:06:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:45 编辑

二:关于路灯配电设计(供电方案)


三路供电计算电流:

最大负荷电流 I=26*500*1.1/0.9/380/1.732=24.14A


箱变内出线断路器:


Ir1=30A;

Ir2=60A;

830YJV-1KV-5X16电缆,末端接地故障电流Id80A

K=Id/Ir2=80/60=1.33≥1.3,满足要求;

根据上述粗略估算,干线还是采用YJV-1KV-4X25-1X16,提高末端接地故障电流;

楼主问题:

1.楼上配电方案是否妥当?

2.2.5倍整定值能否躲过高压钠灯启动电流?



 楼主| 发表于 2013-3-27 20:10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 16:37 编辑

路灯接地型式TN-S,箱变内馈线开关是否要设漏保?
     
发表于 2013-3-27 20:47:59 | 显示全部楼层
杆高10米,一般截光灯具规范要求间距不大于30米,建议你用DIALux 软件计算一下。
发表于 2013-3-27 20:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2013-3-27 21:04 编辑

这么长的距离用TT是不是更方便?
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:05:43 | 显示全部楼层



谢谢。
留意到CJJ 45-2006  表5.1.2的推荐值。
1楼附有DIALux 软件的计算结果,截图中显示:灯具选的是SGS454 FG TPP5/光源:SON-TPP250W,也不晓得是不是截光型灯具;
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:32:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 建电后学 于 2013-3-28 08:34 编辑

补充:
一.压降
  主干线选 YJV-1KV-4X25-1X16估算干线西侧两级供电的24基路灯压降:

  第一段:长820米:按三相均匀负荷计算
  I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A

L=0.82kM

查手册表978 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373

U1%=0.373%*0.82*22.28=6.82%


第二段:长760米:按三相均匀负荷计算
  I=24*500*1.1/0.9/380/1.732=22.28A
  L=760/2=0.38kM
  查手册表978 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373U2%=0.373%*0.38*22.28=3.16%


总的U%=U1%+U2%=6.82%+3.16%=9.98%10%;

满足压降要求;


二.路灯控制方式


下载数套路灯箱变图纸,了解时、光控制的“通道”是通过接触器的开合控制路灯的;且馈线断路器皆装有总保。典型接线如下:


路灯箱变.jpg


附CAD图 路灯箱变典型接线.rar (1.46 MB, 下载次数: 28)





     
发表于 2013-3-28 10:55:56 | 显示全部楼层
学习一下,等待高人解答楼主问题
发表于 2013-3-28 15:40:24 | 显示全部楼层
没看懂,仔细钻研钻研
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则