账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8095|回复: 8

[求助] 一类高层住宅的楼梯间的疏散指示灯的疏散方向???

[复制链接]
发表于 2013-3-29 22:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是从屋面开始全部指向下一层吗
作为一位菜鸟不清楚具体哪本规范有规定。。。
有一位同是菜鸟的同事说他有见过一本规范不过忘了是哪本规范说部分需要指向屋面???。。。。。
     
发表于 2013-3-30 10:45:56 | 显示全部楼层
本论坛的二位贵宾写过文章,在《建筑电气》上,可以去看看。
发表于 2013-3-30 20:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 20:53:19 | 显示全部楼层
除了出屋面的门安装在楼梯内部,向室外疏散。其它均指向一层
     
发表于 2024-9-12 15:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 Waaooo 于 2024-9-12 15:58 编辑

《建筑防火设计规范》GB50016-2018(2018年版)5.5.3条文解释:将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是住宅建筑,当只有1部疏散楼梯时,如楼梯间未通至屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。

     
发表于 2024-9-12 16:42:41 | 显示全部楼层
一般两个单元以上,或者有两部楼梯通向同一个屋面,屋顶疏散指示就可以指向屋面出口
     
发表于 2024-9-12 16:50:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-13 07:08 编辑
Waaooo 发表于 2024-9-12 15:27
《建筑防火设计规范》GB50016-2018(2018年版)5.5.3条文解释:将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条 ...

这个就涉及到两种疏散指示方案的问题了,
按照GB51309-3.1.4条要求,就需要分两种疏散方案设疏散指示灯,
遇到火灾时按照火灾发生位置确定哪些部位需要向上疏散。
除非智能控制系统(也就是集中控制系统),而且需要有火灾探测器提供火灾点位置信息,再加上算法,否则没法实现。
     
发表于 2024-9-12 16:51:36 | 显示全部楼层
顺便说一下,现在的消防应急照明和疏散指示系统的集中控制系统就是个笑话。
     
发表于 2024-9-12 22:09:32 | 显示全部楼层
感谢分享,现在就学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则