账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6734|回复: 3

[求助] 变压器中性点至MEB箱地线为25mm2,为何不是相线一半?

[复制链接]
     
发表于 2013-4-1 17:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规12.6.6 3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。

但如果从变压器中性线至MEB箱再至接地网接地线为25mm2,那对地短路不会成为瓶颈吗?
发表于 2013-4-1 18:32:52 | 显示全部楼层
变压器中性点至MEB的连接线应定义为PE,
不应按等电位联结的要求,应按PE线的要求来设计。
     
发表于 2013-4-1 18:38:23 | 显示全部楼层
这要看变压器中性点如何接地。通过MEB接地时,此线是PE线,应按PE线的要求来设计。变压器中性点有可靠和安全的接地线时,再和MEB的连接线按等电位联结的要求。
发表于 2013-4-1 18:46:32 | 显示全部楼层
“变压器中性点有可靠和安全的接地线时,再和MEB的连接线按等电位联结的要求。”
原来是酱紫噢,{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则