账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11824|回复: 6

[问题探讨] TN-C接地系统中不能装用RCD,因为最终会导致RCD拒动?为什么

[复制链接]
发表于 2013-5-28 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:TN-C接地系统中不能装用RCD,因为PEN线穿过RCD的零序电流互感器。通过相线和PEN线的接地故障电流产生的磁场在互感器铁芯内互相抵消而使RCD拒动。
不能理解这段话的含义,RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。

2:人体触及一回路内的相线和中性线,人体将遭受点击,但因故障电流在RCD电流互感器磁路内产生的磁场方向相反互相抵消,RCD将无法动作。
这句话我倒能理解,但是不知道理解的对不对,因为人体同时触及相线和中性线,等于人体在此回路中充当了导线,这个回路导致短路,所以对于这个回路而言电流流入和流出是相等的,所以RCD拒动。
     
发表于 2013-5-28 11:47:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-5-28 11:49 编辑
1:TN-C接地系统中不能装用RCD,因为PEN线穿过RCD的零序电流互感器。通过相线和PEN线的接地故障电流产生的磁场在互感器铁芯内互相抵消而使RCD拒动。
不能理解这段话的含义,RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。
linmiaojing 发表于 2013-5-28 11:18


楼主不是已经自己回答了吗?
“RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。”  而TN-C系统故障时,流入、流出RCD互感线圈的电流相等,由此产生的磁场互相抵消,所以RCD拒动。
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:36:47 | 显示全部楼层
楼主不是已经自己回答了吗?
“RCD动作是因为流入和流出的电流不一样。”  而TN-C系统故障时,流入、流 ...
yangyang7201 发表于 2013-5-28 11:47

不明白RCD拒动跟接地系统的关系,假如说TN-C不能装RCD是因为PE线不能切断,可以作为理解的原因。

TN-C接地系统,相线碰壳,人接触外露导电部分,人被电击,此时电流流入跟流出就不相等了(人体吸收电量通过大地留回电源端),为什么RCD会不跳。为什么同样的问题出现在TN-S就跳呢!
发表于 2013-5-28 13:24:37 | 显示全部楼层
不明白RCD拒动跟接地系统的关系,假如说TN-C不能装RCD是因为PE线不能切断,可以作为理解的原因。

TN-C ...
linmiaojing 发表于 2013-5-28 12:36



   
首先你的思路就有问题,TN系统发生接地故障时,是要第一时间来切断故障回路,而不是象你说的当人触碰后触电才跳闸。TN-C由于PEN线穿越RCD后,当设备出现相线碰壳,象你说的电流流入跟流出未变,所以RCD拒动无法切除故障。只有当人触碰到带电外壳发生触电时,RCD才可能动作进行一下补救。
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:28:14 | 显示全部楼层
首先你的思路就有问题,TN系统发生接地故障时,是要第一时间来切断故障回路,而不是象你说的当 ...
Sullivan 发表于 2013-5-28 13:24

我纠正下我的思路,确实为了安全是检测到漏电就应该切断,而不是人触及外露导电部分而切断。

为了让RCD能检测到相线碰壳而导致外露导电部分带电,只有通过TN-S系统的PE线回流电流到电源端,这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。
     
发表于 2013-5-28 17:08:35 | 显示全部楼层
这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。

接地故障电流,怎么又和“相线和中性线 电流不相等”扯上关系了
发生接地故障时,故障电流是通过相线-PE线构成故障回路的
发表于 2013-5-28 17:18:08 | 显示全部楼层
这样电流互感器才能检测出相线和中性线 电流不相等。

接地故障电流,怎么又和“相线和中性线 电流不相等 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-5-28 17:08



   
他这么说也没什么错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则