账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8241|回复: 4

[求助] 有关高层屋顶消防水箱旁设置电磁阀的控制问题

[复制链接]
发表于 2013-5-30 10:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,此电磁阀的具体控制条件和要求是啥,需要设置控制箱吗?在座的大虾谁可提供一份二次回路或哪本图集上有?谢谢!
     
发表于 2013-5-31 08:21:39 | 显示全部楼层
图集上没有的。单独设个电源控制箱。要不就没有电源供电了。
     
发表于 2013-5-31 08:56:53 | 显示全部楼层
控制要求应该由水专业提供,一般是和泵同开同关吧。如果只是普通电磁阀,其通断无非是有电没电,和开灯关灯没啥区别,注意一下电压要求即可。
     
发表于 2013-6-5 20:48:30 | 显示全部楼层
此问题曾经有施工单位要求我出控制原理图,但是很纠结,个人觉得有电源控制箱即可,具体控制还是由专业厂家配套较好……
发表于 2013-6-7 09:07:56 | 显示全部楼层
屋面多个水箱才需要用到电磁阀。一个水箱只要用浮球阀就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则