回复 13# 治学以诚
谢谢诚版回复。第二种做法的具体做法我问了西南院的设计师他的回复如下:
1、垂直接地体的间距不小于其长度的两倍,接地体与建筑物的间距不小于1.5m,接地体埋深0.8m。
2、独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。独立的集中接地装置与接地网的地中距离不得小于3m,否则应采用沥青或沥青混凝土作为绝缘隔离层。若采用绝缘隔离层都无法满足要求时,可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出、入口等的距离应大于3m,否则应采取均压措施,或铺设卵石和沥青混凝土地面。 |
|