账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13964|回复: 20

[求助] 1.5kM围墙灯问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-7-9 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一厂区围墙总长约1.5kM,业主要求设围墙灯。若按末端短路保护灵敏度要求,供电线路至少要16mm2,如果这样的话,分支连接处的处理就很麻烦。是不是每个灯处都需要设置分线箱,普通的86接线盒不得行吧?请高手指点。
     
发表于 2013-7-9 10:47:37 | 显示全部楼层
多大的负载?
开关的选择?

供电距离1.5km,若按末端短路保护灵敏度要求,供电线路 16mm2 的截面,够了吗?
     
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:34:58 | 显示全部楼层
1.5kM是围墙总长,争取把供电距离控制在600m以内。负荷很小,相比导线截面,负荷大小几乎没有影响。
     
发表于 2013-7-9 15:42:14 | 显示全部楼层
除了保护外还的算一下电压降,负荷多大。总不见得从第一点开始布灯,到最后一个灯又回到第一个灯的隔壁吧?分开回路,满足电压降的要求后在考虑下一步吧。
     
发表于 2013-7-9 16:04:23 | 显示全部楼层
回复 3# azbe


1、你设计的线路开关整定值如何设定(供电距离真是 1.5km 的话)?
2、1.5km 是围墙总长 —— 回路分一下,不就接近 1.5km 的一半了?
发表于 2013-7-10 09:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:40:45 | 显示全部楼层
谢谢前面的回复,感觉回复的重点没有对。
按照计算结果,400m内16mm2的线能满足保护灵敏度的要求,负荷更是没有问题。
我想说的是,如果按照这种方案,施工上很麻烦,会不会有更好的解决办法?
发表于 2013-7-10 09:47:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 10:07:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 10:17:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-10 12:14:45 | 显示全部楼层
4mm^2PVC线的载流量(穿管明敷)能到32A,为何还要用16mm^2的?
分两回路或直接环形供电,距离减半了呀。
发表于 2013-7-10 12:53:24 | 显示全部楼层
国内认可环形供电不?
     
发表于 2013-7-10 14:09:34 | 显示全部楼层
如果是围墙灯  可能不到10米就一盏了  或者可能五六米一盏,暂且按10米一盏,大概在150盏,围墙灯一般不会到250W的,基本也就用用五六十瓦的节能灯算功率已经很大了,算50瓦,你可以控制在30个灯一个回路好了,5个回路,配电箱取中间位置,1500瓦一个回路 最远点在750米左右。 按照这个算压降以及灵敏度好了,老成的那种算法不对吧,难道一个回路串起来啊?
     
发表于 2013-7-10 14:13:05 | 显示全部楼层
三相配电的话压降计算 用6平方的线就满足了啊! 短路电流计算我来找找软件算算{:lol:}!
     
发表于 2013-7-10 14:14:47 | 显示全部楼层
如果带RCD保护,就 用16A的断路器配 6平方的电缆    就可以了哇,  哪位有计算结果说我这是错的就发上来学习下,我一直都这么做的  呵呵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则