现有12盏250W金卤灯,启动电流倍数2,启动时间180s,功率因数0.9,
拟采用四极微断配接触器配电,每相带4盏,BV-4(千米4.61Ω)配线,线路长度L=60m
前级压降控制在3%,末灯压降控制在2%。
Pj=1.2*12*0.25=3.6kW
Ij=Pj/(U*cosΦ)=3.6/(0.38*0.97*0.9)=10.85A
Ijf=Iqd=2*Ij=21.7A
安装环境降容系数取0.9
请教大虾,
1、
按目前施耐德和ABB两家的主流微断和接触器分别如何配置比较合理?有对应脱扣曲线图的麻烦贴一下。
2、末灯启动时压降和正常时压降各多少?能否满足要求? |
|